消防泵一用一备如何运行?
childishchina
2011年06月09日 09:17:16
只看楼主

消防泵一用一备的工作情况是否可以这样理解:主用泵运行时备用泵是停止的,备用泵运行时主用泵是停止的?

消防泵一用一备的工作情况是否可以这样理解:主用泵运行时备用泵是停止的,备用泵运行时主用泵是停止的?
免费打赏
hanxufeng198755
2011年06月10日 14:37:37
2楼
是这样的,消防泵一用一备,任何时间都是只有一台泵运行!如果你是做设计的,计算消防泵控制柜电流的时候,功率只取一个消防泵的功率去计算就行了!
回复
lileifeng001228
2013年03月09日 10:38:50
3楼
平时用一台泵、另一台是防备的、若果这太坏了,另一台就可以顶上了、设计当中都是用一备一的,但是在计算总配电柜功率是,是计算一台的就可以了,因为他一直是一台运行的、、不是两台同事运行、
回复