钢屋顶厂房照明灯具的安装?
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年05月11日 20:40:28
来自于照明工程
只看楼主

请问大家在做钢屋顶厂房时一般怎样安装灯具?有没有标准做法啊?

请问大家在做钢屋顶厂房时一般怎样安装灯具?有没有标准做法啊?
免费打赏
lanbai007
2006年05月14日 20:41:20
12楼

haha 老兄能否帮推荐一下
回复
ahei1983
2006年05月15日 10:20:52
13楼
利用钢结构梁吊装,走管线。
回复
bugang-01
2006年05月16日 18:10:57
14楼
我刚做一个设计8.4米网格式400瓦深照型金卤灯300lx
回复
fdlight
2006年05月16日 22:01:11
15楼

有没有实测?
回复
clover_lc02
2006年05月17日 10:51:23
16楼
一般来说是吊杆式装!上端采用固定在棂条上!要钢结构厂家做好预埋件!或者采用虎牙卡固定在棂条!一般厂房的照度为一般照度,300lx,设备上往往自带有照明灯具!
回复
clover_lc02
2006年05月17日 10:54:14
17楼
大多情况下,把灯具吊在门架的钢粱上,灯具大约6米
回复
hitere
2006年05月17日 11:20:33
18楼
我们公司的金卤灯都是吊顶安装的
回复
maozhenjun1121
2006年05月28日 12:29:00
19楼
首先看设计灯具型号,一般来说,管线明装,灯具用可以使用吊杆,穿线管为刚钢管
回复
huanghaiyong810401
2006年06月09日 11:08:59
20楼
看你现场的要求,高度不高就固定在檩条上,或用C型夹都可以.高的话用吊杆配线槽!
回复
wj98329
2006年12月11日 08:57:51
21楼
利用钢结构的梁吊装。
回复