最近设计了个卫校的宿舍,遇到了一些个问题,想与大家沟通下,说的不对的,大家多多指正。1、宿舍计量和宿舍内配电箱设置问题。前期与甲方沟通,甲方要求宿舍的电不单独计量,水要单独计量。卫校应该属于中专一类的学校吧,基本都是成年人,对于成年人来说用电的需求相对来说比较大,学校不太可能统一定时断电,因此就存在用电管理等一系列问题。如果单间宿舍设计计量表,对于我设计的这个工程来说,每层将近50块电表,那么电表的摆放位置就不好确定了。建议设计电井,因为本工程没有地下室,一层只有一个值班室,不可能把所有的电表集中到某一个地方,即便集中,从电表集中地到楼上也需要一个电线的通道,不然管线的敷设将是一个问题。
2、宿舍的用电负荷问题。对于目前的生活水平来讲,宿舍里面安装空调显得比较常见了。但是本工程甲方要求,宿舍设置电风扇,这个本省是没有问题,按常规设计即可。但是如果宿舍设计了插座,而又不加以管理,那么将会出现各种威胁宿舍安全的各种用电设备,好比热水器、电吹风等,这些设备单个功率比较大,在常规设计中不一定会考虑到,而当宿舍内设计了卫生间和不加限制的插座后,他们的使用将会成为一个新的问题。建议宿舍用电负荷考虑:热水器、电脑、电吹风、电磁炉等。
3、宿舍弱电设计问题。根据实际使用情况,甲方一般只要求设计网络系统。但是按规范来说须设计有线电视系统和电话系统,而且每层要设计公共电话等。