建筑同时有食堂和宿舍设计秒流量该怎么计算
dasiylove11056
2018年06月29日 17:52:05
只看楼主

学校宿舍楼,二至六层是学生宿舍,一层是食堂和餐厅。一个是集中型不均匀用水,一个是集中型均匀用水,给水管道设计秒流量应该怎么计算?分别计算叠加吗?

学校宿舍楼,二至六层是学生宿舍,一层是食堂和餐厅。一个是集中型不均匀用水,一个是集中型均匀用水,给水管道设计秒流量应该怎么计算?分别计算叠加吗?
小呆逸梦
2018年10月26日 11:15:09
1楼
同一时间段用水时,取各用水的设计秒流量叠加;不同时间段用水时,取用水量最大部分的设计秒流量加上其余部分的平均时流量。
回复
给排水设计佬
2018年07月27日 11:05:13
1楼

同意四楼的做法,取大的肯定没错


回复
寻星星
2018年07月11日 10:25:22
1楼

应该分别进行计算,之后取大值

回复
xingruyu0515
2018年07月06日 15:19:28
1楼

如果是I、II类的宿舍,就分别计算取最大值;如果是三,四类的宿舍,因为它的设计秒流量计算公式和食堂共用,直接计算就行。

回复
汉子08
2018年07月06日 11:08:58
1楼

分别计算,取较大的。

回复
disanfengyin
2018年07月02日 15:59:13
1楼

分别计算,哪个大取哪个,用水时段不一样。

回复