18层住宅有专用通气立管,底层排水是否需要单独排放?规范上仅仅明确了仅有伸顶通气立管的排水系统对最低横支管的接入高度要求,但没有明确设置有辅助通气立管的排水系统中是否有最低要求。从原理上讲,平衡了气压的排水系统对接管高度应该没有要求,不知道各位高手对此有没有什么高见?望赐教。

18层住宅有专用通气立管,底层排水是否需要单独排放?
规范上仅仅明确了仅有伸顶通气立管的排水系统对最低横支管的接入高度要求,但没有明确设置有辅助通气立管的排水系统中是否有最低要求。从原理上讲,平衡了气压的排水系统对接管高度应该没有要求,不知道各位高手对此有没有什么高见?望赐教。
免费打赏
yaaaa
2006年05月11日 17:14:59
2楼
高层建筑在工程施工实际中也都是底层1-3层单排的。
回复
kenzo_n
2006年05月11日 17:34:36
3楼
如果只有伸顶通气,底层肯定是要单排的。如果有专用通气管了,是不是也需要底层单独排放?
回复
mygps888
2006年05月11日 17:34:57
4楼
按规范设计应该没问题,但见过好多即使符合规范的排水管一楼也常见堵塞返水的例子。现在住户业主成员杂,不文明行为很多,一楼排水管道经常被杂物堵塞,为避免此类现象发生,最好单独外排。
回复
kenzo_n
2006年05月11日 17:43:34
5楼
4楼说的很有道理,底层单独排放的设计比较人性化,学习中。
回复
longlong9917
2006年05月11日 20:02:43
6楼
一层单排就是为了防止一层被堵,残害一楼住户。呵呵
回复
eric.longer
2006年05月11日 21:59:08
7楼
这种情况是一层单排,还是1-3层单排?
回复
f_jg2003
2006年05月12日 15:51:23
8楼
如果是怕不文明行为引起管道堵,一层单排后二层没有堵的问题吗?
回复
jianyh
2006年05月12日 17:12:37
9楼
我做过一个18层的住宅。只是底层单独排了!!2~18层管一支管排出去了!!