有双回电源线路,为电缆直埋敷设,考虑到2回线路不至于同时收到外力破坏,应该分开敷设,那么敷设间距取多少合适?查找了相关规范,没有结果。请各位相助!如有答案,请告知出处。
有双回电源线路,为电缆直埋敷设,考虑到2回线路不至于同时收到外力破坏,应该分开敷设,那么敷设间距取多少合适?
查找了相关规范,没有结果。请各位相助!如有答案,请告知出处。
2楼
电缆直埋敷设,不为至于同时收到外力破坏,可以采用铠装电缆啊。
至于分开敷设取多少间距合适,要看布线环境或者可能的外力破坏源是什么。
回复
3楼
规范上没有,按电缆之间间距要求,0.5m
特别重要负荷的化,主要通道上分不同路径走,次要通道1m足够了
回复
4楼
谢谢各位解答!
比较赞同3楼答复。只是0.5m的数据距出自何处?
回2楼:直埋敷设用的就是钙装电缆,但并不能抵所有外力的破坏,譬如铲车,挖掘机等等。分开敷设就是要防止同时被破坏。
回复
5楼
两回路电缆间距1M就可以了,同时做好标记,警告指示等设施就行了。
回复