请教:七氟丙烷消防系统设计问题
enjoy21st
enjoy21st Lv.4
2006年05月11日 12:08:25
只看楼主

最近手头有一七氟丙烷消防设计项目,系统防火区域有吊顶和底部电缆层,气体管路布置为非均衡系统,请教以下问题:1 气瓶内剩余量一般怎么取?2 管道内剩余量怎么取?3 管道阻力计算怎么做?按照标准规定,可根据管道流量进行计算,但是管道流量是指管道实际流量还是管道设计流量?如果是实际流量,那么管道实际流量怎么确定?4 对于非均衡管网,是只需要计算最不利点喷头的压力还是所有喷头压力都要计算?在本项目中我方只承担设计任务,如有设备厂家对上述情况比较了解,也可与我方联系,联系方式:yanghui5837@163.com,广东省内

最近手头有一七氟丙烷消防设计项目,系统防火区域有吊顶和底部电缆层,气体管路布置为非均衡系统,请教以下问题:
1 气瓶内剩余量一般怎么取?
2 管道内剩余量怎么取?
3 管道阻力计算怎么做?按照标准规定,可根据管道流量进行计算,但是管道流量是指管道实际流量还是管道设计流量?如果是实际流量,那么管道实际流量怎么确定?
4 对于非均衡管网,是只需要计算最不利点喷头的压力还是所有喷头压力都要计算?
在本项目中我方只承担设计任务,如有设备厂家对上述情况比较了解,也可与我方联系,联系方式:yanghui5837@163.com,广东省内
免费打赏
cjt1718
2006年05月12日 14:34:32
2楼
只计算最不利点喷头的压力;按管道实际流量计算,有管道内径还有流速来定!管道内的佘量是每个钢瓶加点药剂,
回复
jinanshengjie
2006年05月24日 15:56:13
3楼
请访问我公司网站www.senje.com 亦可打网站上的电话
回复
maofeilong
2006年05月27日 15:33:41
4楼
气瓶内剩余量由厂家提供;
七氟丙烷消防设计项目一般厂家做,
现在计算厂家也不提供,所以这些东西,实际抄作和规范不一致的
回复
dxc123
2006年06月05日 08:20:35
5楼
我公司可提供设备,公司网址www.bsky.cn,电话0510-83311597联系
回复
klypm1
2006年06月12日 10:17:44
6楼
你的问题我公司可全部解答,1,3,4有公式可套,2需要数据,本公司联系电话023-67533507也可通过电邮联系,电子邮箱klypm1@163.com
回复
enjoy21st
2006年08月23日 21:15:20
7楼
谢谢各位的支持,现在问题已经解决,感谢大家