空气开关+接触器+变频器,为什么就起动不了,接触器吸合后,把图片中1KA(HHH54P)拿下来再插上变频器就能正常工作,请高手指点
空气开关+接触器+变频器,为什么就起动不了,接触器吸合后,把图片中1KA(HHH54P)拿下来再插上变频器就能正常工作,请高手指点
2楼
先给变频器通电,延时给起动命令,或者KA的线圈经过KM的触点再吸合
回复
3楼
看不清楼主的图片,不过你说的应该是中间继电器KA被吸合自保了没断开复位造成的,仔细检查回路动作
回复
4楼
你的接触器是否接在变频器上端?
回复
5楼
楼主你说的把1KA拿下来再插上就能启动了???是这个意思吗
要是是的吗 应该是中间继电器的质量问题 你把触点并联用下
回复
6楼
主接触器是在变频器的上端,主接触器吸合后,变频器得电后起动不了,要把回路中控制变频器起停的1KA拿下来再插上后变频器才能正常工作
回复
7楼
是的,继电器我换了好几个都是一样
回复
8楼
主接触器接通后延时约10几秒后再给运行指令(1KA),因为变频器得电后有个自检过程,自检前的启动信号可能被闭锁了。
回复
9楼
应该是通电瞬间PLC触点接通,1KA迅速接通并自保持,PLC和变频器正常工作后再断开PLC触点已经不起作用了。
回复
10楼
断电情况下PLC的那对触点可能是常闭的。
回复
11楼
变频器启动触点加延时就可以了。因为你的接触器在变频器前端,接触器吸合后变频器才通电自检,这时KA1已经闭合运行信号以加到变频器上,变频器自检过不了,所以要把回路中控制变频器起停的1KA拿下来再插上后变频器才能正常工作。