【求助】电力电缆芯数选择时对规范的疑惑
maniannian
maniannian Lv.2
2011年06月07日 14:53:57
只看楼主

在电力工程电缆设计规范中 关于电力电缆芯数选择提到 受电设备外露可导电部分,这是什么意思啊

在电力工程电缆设计规范中 关于电力电缆芯数选择提到 受电设备外露可导电部分,这是什么意思啊
免费打赏
dianqipanli
2011年06月08日 03:48:20
2楼
受电设备的金属外壳。
回复
bst911
2011年06月08日 11:24:43
3楼
受电设备的金属外壳有可能导电的话就要对其进行接地保护,防止人员发生触电危险,在选择电缆时可采用3+2芯的电缆,及ABC3相电+N+PE线,其中PE线就是与受电设备的金属外壳连接的那一芯线缆,用于保护设备及人员避免触电危险。
回复
xysas450
2011年06月09日 09:10:55
4楼
能导电但不带电的物质,比如设备的金属外壳。有些规定必须接地,等电位联接或局部等电位联接。
回复
zuiranfenglin
2011年06月09日 16:37:43
5楼
金属外壳可导电部分呗!
回复
hadrian_007
2011年06月10日 16:53:53
6楼
就是有外露可导电部分的设备其接线要用五芯的
回复
jiangtaifu
2011年06月11日 13:27:48
7楼
这是指:用电设备外露的在正常情况下不带电,在故障情况下可能带电的部分。
回复
lmy555828
2011年06月12日 07:27:01
8楼
是指受电柜(箱)的金属外壳,主要是区分2个概念:1、带电导体,是指工作时,是带电的,有,L1,L2,L3,N线;2、可导电体,是指材料有这种性能;这里就是指设备的金属外壳,一般是用来与接地体连接的
回复
jwssxyl888
2011年06月12日 10:33:57
9楼
受电设备的金属外壳。正常情况下不带电,故障情况下有可能带电
回复
tgf1213
2011年06月12日 10:54:28
10楼
7楼正解哦,支持
回复
eyuxiong
2011年06月12日 16:07:20
11楼
如果没有工作零线呢~没有工作零线的时候应该可以选用3+1吧~