我看很多朋友都说电容器保护用D型的 觉得为什么不能用C型的呢????
我看很多朋友都说电容器保护用D型的 觉得为什么不能用C型的呢????
22楼
C型的瞬时脱扣电流是额定电流的5-10倍D型是10-20倍,电容器在投用时会产生冲击电流比较大,所以断路器前一般有装电抗器,可能是这个原因吧。另外DZ47中的D并不是指D型开关而是开关的一个代号,其后的C25A或是D25A这时的C、D才代表C型或是D型
回复
23楼
防止合闸时误动作,可能是考虑这一点,不过我觉得还是用熔断器保护好一些
回复
24楼
专业人士~
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
25楼
C型的瞬时脱扣电流是额定电流的5-10倍D型是10-20倍,电容器在投用时会产生冲击电流比较大,所以断路器前一般有装电抗器,可能是这个原因吧。
回复
26楼
D型是电机保护型哈。
回复
27楼
C型同D型比,在现在这场景,更安全点。可是用熔断器更保险!
回复
28楼
回复
29楼
D表示带热脱扣,可起到过流保护作用。
回复
30楼
如果用断路器我们还是选D型的,不过还是用熔断器比较好
回复
31楼
个人认为使用断路器比较好,操作起来方便,不用多次更换,省去了备用熔断器的麻烦。
回复