【请问】为什么电容保护用的DZ47要用D型的?
5xdy
5xdy Lv.2
2011年06月07日 10:26:16
只看楼主

我看很多朋友都说电容器保护用D型的 觉得为什么不能用C型的呢????

我看很多朋友都说电容器保护用D型的 觉得为什么不能用C型的呢????
免费打赏
nanhu006
2011年06月09日 09:37:05
12楼
C型的瞬时脱扣电流是额定电流的5-10倍D型是10-20倍,电容器在投用时会产生冲击电流比较大,所以断路器前一般有装电抗器,可能是这个原因吧。另外DZ47中的D并不是指D型开关而是开关的一个代号,其后的C25A或是D25A这时的C、D才代表C型或是D型。
回复
tqlfxdq
2011年06月09日 13:42:36
13楼
回复
wyzh9
2011年06月09日 14:18:07
14楼
回复
moller2009
2011年06月09日 14:31:37
15楼
现在都用断路器了啊
很少用熔断器了
一般都用D曲线,不用C曲线
回复
hscl88
2011年06月09日 16:05:02
16楼
D型的 瞬间电流过大不跳闸
回复
lptkz
2011年06月10日 08:35:38
17楼
因D型脱扣器的额定电流倍数要大于C型的,更有利于躲过合闸涌流。
回复
liuxuesheng-001
2011年06月12日 10:46:50
18楼
C型的瞬时脱扣电流是额定电流的5-10倍D型是10-20倍,电容器在投用时会产生冲击电流比较大,所以断路器前一般有装电抗器,可能是这个原因吧。另外DZ47中的D并不是指D型开关而是开关的一个代号,其后的C25A或是D25A这时的C、D才代表C型或是D型。
回复
jwssxyl888
2011年06月12日 10:56:08
19楼

回复
wanzhoudianqi
2011年06月13日 10:12:48
20楼
电容投切频繁,浪涌比较大
回复
lennie1219
2011年06月13日 14:19:54
21楼
我电容一直都用的是C型也没发现有什么问题啊! 不过确实用微断没有用熔断器好,但考虑到售后服务的问题,我们基本外地项目全改用微断。
回复

相关推荐