我看很多朋友都说电容器保护用D型的 觉得为什么不能用C型的呢????
我看很多朋友都说电容器保护用D型的 觉得为什么不能用C型的呢????
12楼
C型的瞬时脱扣电流是额定电流的5-10倍D型是10-20倍,电容器在投用时会产生冲击电流比较大,所以断路器前一般有装电抗器,可能是这个原因吧。另外DZ47中的D并不是指D型开关而是开关的一个代号,其后的C25A或是D25A这时的C、D才代表C型或是D型。
回复
13楼
回复
14楼
回复
15楼
现在都用断路器了啊
很少用熔断器了
一般都用D曲线,不用C曲线
回复
16楼
D型的 瞬间电流过大不跳闸
回复
17楼
因D型脱扣器的额定电流倍数要大于C型的,更有利于躲过合闸涌流。
回复
18楼
回复
19楼
回复
20楼
电容投切频繁,浪涌比较大
回复
21楼
我电容一直都用的是C型也没发现有什么问题啊! 不过确实用微断没有用熔断器好,但考虑到售后服务的问题,我们基本外地项目全改用微断。