无功补偿方面的一些问题,进来看看吧!
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2006年05月10日 23:33:12
只看楼主

为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量(预付费表计装有有.无功电表)装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.功率自动补偿器设置为0.93

为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量(预付费表计装有有.无功电表)装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.功率自动补偿器设置为0.93
请问大家认为是什么原因造成的!
(无功表接线错误),这个已经接过线试过了,还是一样!
(电流偏相严重),这个没有考虑,有这种可能性,但是道理是怎样解释呢?请多多指教啊!!^^
免费打赏
peter00007
2006年05月11日 09:21:58
2楼

无功表的电压相序与电流相序都对吗?有没有试过换块表?
回复
mzpycjm208
2006年05月11日 11:25:50
3楼
计量部门已经对过了,说正确,表也已经更换了,说是高压计量部分没有问题,不知道那里的问题
回复
macore
2006年05月11日 15:38:42
4楼
无功补偿的取样电流互感器只有一台,如果它刚好装在电流偏大的那一相,就会造成过补偿。
回复