2000年遗留未完工程,失陷性黄土,三层砖混刚性基础.墙体已出现裂缝如何加固处理?
2000年遗留未完工程,失陷性黄土,三层砖混刚性基础.墙体已出现裂缝如何加固处理?
2楼
我建议基础置换
如果不想大动作的话可以只对墙体裂缝加固。
回复
3楼
1我建议基础置换
2如果不想大动作的话可以只对墙体裂缝加固。
我认为1,经济代价太高。2,则对其处理不够彻底。谢谢楼上。
回复
4楼
可进行裂缝修补技术之后再加固比较彻底解决
回复
5楼
墙体修补治标不治本,要彻底解决的话,应该处理基础 。
回复
6楼
请详细论诉次问题。谢谢!
回复
7楼
2000年的工程,黄土湿陷性是否已经部分消除,观察如果墙体裂缝未有大的发展,不必先急着托换基础,毕竟三层小楼,建议处理墙体就行,以后使用中避免地基再次侵水。
回复
8楼
建议采用地基灌浆然后墙体裂缝处采用连接处理。
回复
9楼
1、如果能保证地基不再受地表水的影响,同时裂缝宽度不大时,那就暂不用加固,观察半年裂缝稳定了,简单处理一下裂缝就行了。
2、裂缝较宽或者裂缝还在加大发展,那就必须进行地基加固。可以采用桩基托换或者压力灌浆的办法加固。墙体采用钢筋网片补强。
3、灌浆时要注意分段、跳跃布置灌浆点。
回复
10楼
尊敬的客户,您好!
您遇到过墙体裂缝问题吗?您有墙体渗水烦恼吗?您了解如何预防解决墙体开裂吗?请致电:400-888-2138或上网查询:
Http://www.shyanyi.com。上海岩艺墙体裂缝防治服务中心的知名专家团队,将竭诚为您提供专业的咨询服务,并为您提供权威的解决方案。
回复
11楼
可进行裂缝修补技术之后再加固比较彻底解决
回复