有一个全住宅小区有两栋六层楼共11000平方米,一栋12层楼8800平方米、层高都为3米、1——6层为低区、7——12层为高区。锅炉房距楼房300米求教:(1)可不可以不分区?(2)按现有分区、高区的循环泵是安在锅炉房好还是安在高层的地下室好?怎么做比较合理请高手指教
有一个全住宅小区有两栋六层楼共11000平方米,一栋12层楼8800平方米、层高都为3米、1——6层为低区、7——12层为高区。锅炉房距楼房300米求教:(1)可不可以不分区?(2)按现有分区、高区的循环泵是安在锅炉房好还是安在高层的地下室好?怎么做比较合理请高手指教
2楼
我个人认为分区比较好,那样的话繁琐了点,但是能更加体现出锅炉房的用处啊 不分区当然也有好处 就是到时候维护的时候 不是太好 这就和电脑硬盘是否分区 有点像 具体的情况可以询问和这有关系的人 希望能兄弟 你有帮助
回复
3楼
谢谢您的解答!分区就意味着要多跑两根主管道到锅炉房,要采用直连供设备安在高层地下室可以少跑两根主管道。不知到日长运行时那一种方式更经济些?希望有经验的老师给讲一下。谢谢了!
回复
4楼
其实12层也就是36米,完全不必分区。规范有规定,建筑高度超过50米宜分区,不超过可以部分,做好计算减少水力失调的程度就好了。还可以节省加压泵和管材。
如果要分区的话,也可以。因为是独立锅炉1--6层为低区,7--12层为高区可以。
回复
5楼
不需要分区。这么小的系统,分区也就是增加投资。
锅炉房的位置尽可能靠近供热量大的区域,循环水泵当然是放在锅炉房内。为什么把循环泵单独放到楼洞里呢?
回复
6楼
我个人觉得还是需要分区的
不然无法解决超压问题(当然得看你用的什么散热设备)
如果高层的楼内有地方的话 可以设置一小间设备房
设置一泵房 解决超压问题
原理图及设备 见下图
设备的尺寸不大 占地很小
回复
7楼
感谢各位的解答!在高层单设一个设备间和跑两根管道到锅炉房、两者那一种在日后的长期运行中更经济些?谢谢
回复
8楼
个人觉得不用分区 采暖是闭式循环 分区在于控制水力平衡的意义远大于满足系统压力 还有如果分区 也不要把泵放在住宅里 考虑到噪音 不同于住宅需求的电源 人员操作 维护等等因素泵还是和其他系统设备放一起比较好