18台配电柜部分图片
shenbingheng
2011年06月07日 06:03:40
来自于工地图片
只看楼主

说明:箱子是在正泰商店配的,箱体就两种规格 600x1800x300和600x800x300二次跑的都是1平方的硬线,(个人觉得不怎么的)箱子后面打不开,有个别箱子做一次线的时候挺费事(弄的不是很好)最后一张开度表,大家帮我看看用多少V的变压器 和选什么样的开度表(红字是启闭器上的电位器已确定,余下都是设计院给的图)

说明:箱子是在正泰商店配的,箱体就两种规格 600x1800x300和600x800x300

二次跑的都是1平方的硬线,(个人觉得不怎么的)

箱子后面打不开,有个别箱子做一次线的时候挺费事(弄的不是很好)




最后一张开度表,大家帮我看看用多少V的变压器 和选什么样的开度表(红字是启闭器上的电位器已确定,余下都是设计院给的图 IMGP4602.jpgIMGP4604.jpg IMGP4606.jpg IMGP4608.jpg IMGP4612.jpg IMGP4614.jpg IMGP4617.jpg IMGP4620.jpg 开度表.jpg

IMGP4602.jpg


IMGP4604.jpg


IMGP4606.jpg


IMGP4608.jpg


IMGP4612.jpg


IMGP4614.jpg


IMGP4617.jpg


IMGP4620.jpg


开度表.jpg

免费打赏
shenbingheng
2011年06月08日 05:11:59
12楼
我给正泰商店做的
回复
tydqlhl
2011年06月08日 08:00:39
13楼
浪涌保护器用线不规范
回复
tydqlhl
2011年06月08日 08:02:35
14楼
走线工艺不怎么的
回复
yuhuabin
2011年06月08日 14:04:05
15楼
做的活可是烂到家了,看了没有一点规范可言,二次线,规范要求必须是软线。下面的图纸变压器变比选择根据开度表来定电压!(变压器应该感觉是直流的才对)
回复
yuhuabin
2011年06月08日 14:06:39
16楼
补充一下!一次线==主开关一个端子最多可以压两根线(需做分线排)强力建议!!!以后忧患重重
回复
wxdchgs
2011年06月08日 17:18:12
17楼
回复
yiqisese
2011年06月08日 21:58:02
18楼
不错 做的很干净
回复
ligangaiquan
2011年06月09日 01:06:25
19楼
感觉不咋地,,,好像一个断路器的每个接线端子,的接线根数有限制??????
回复
lishiyou6785
2011年06月09日 08:22:23
20楼
大家共同学习,我觉得柜面布置的还可以。选线有点小
回复
零点九九
2011年06月09日 13:13:10
21楼
我觉得以上柜子布置的很有问题,哪里放得下一个元件就往哪里放既不整齐美观,也维护不便;柜子里面的配线选用1mm2的线不对,至少要1.5mm2,电度表等应该选用2.5mm2的线;
回复