电容器未投入,无功电表会反转的原因,要进来看看啊
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2006年05月10日 20:42:50
只看楼主

为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是

为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安

装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装

置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低

压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是

合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月

无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.
请问大家认为是什么原因造成的!
免费打赏
mzpycjm208
2006年07月25日 14:58:27
72楼
谢谢大家了
回复
ydgg9
2006年07月25日 20:54:09
73楼
电能表居然没有止逆器??
回复
xubin529
2007年06月15日 00:33:50
74楼
我也碰到了类似的问题,原因基本查明:1、出线侧为电缆线路,属于容性负荷。
2、由于没有接太大的负荷,实际的负荷只是电缆的容性无功损耗。
3、容性无功反映到电表上称为反向无功。每天300的电量就只是反向无功损耗
4、有功和无功的累计量不能反映电力系统的适时功率因数。
因此,电表的接线没有问题,A、C不需要互换。
相位角不对,也是由于电缆的容性负载引起的,电流的显示相角与电压成90度,是正确的!
回复
lsscllj
2007年10月15日 00:15:00
75楼
请问楼主是什么线接反了
回复
tengwei520
2007年10月15日 13:13:16
76楼
楼上的你果然挖出了金矿了,学习了,就是不知道是什么地方接错了?
回复
wubianjie.2007
2008年04月12日 20:52:40
77楼
学习了
回复