电容器未投入,无功电表会反转的原因,要进来看看啊
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2006年05月10日 20:42:50
只看楼主

为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是

为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安

装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装

置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低

压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是

合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月

无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.
请问大家认为是什么原因造成的!
免费打赏
y502x
2006年07月16日 23:43:21
62楼
将相电压\线电压和各相之间的相位图画一下就清楚了.
回复
oversky
2006年07月17日 00:53:43
63楼
静待结果
回复
ccc678
2006年07月17日 10:10:27
64楼
请问楼主,问题解决没?如果解决的话回个贴,值得学习的经验哦!
回复
czx750515
2006年07月19日 13:10:26
65楼
需要现场检查
回复
eddiepan
2006年07月21日 08:35:03
66楼
?????????????????????????????????????????????????????不懂!!!!
回复
happybadboy
2006年07月23日 11:20:56
67楼
还人认真检查一下所带负荷有无容性.
回复
天边一只雁
2006年07月23日 12:42:28
68楼
以下是引用woniu888在2006-05-10 22:14:04.0发表的内容:
原因1:无功表接线错误;
回复
epkingstang
2006年07月23日 16:52:17
69楼
现在的多功能电子表都是可以逆转的
出现这些问题大多数都是由于电表接线问题的◎!
回复
kakayaya
2006年07月24日 10:48:16
70楼
同意二楼的说法,电流偏相的可能性较大,一般在施工阶段很多负荷为单相负荷。
回复
mzpycjm208
2006年07月25日 14:52:09
71楼
问题已经查清楚了,确实是接线的问题