电容器未投入,无功电表会反转的原因,要进来看看啊
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2006年05月10日 20:42:50
只看楼主

为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是

为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安

装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装

置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低

压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是

合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月

无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.
请问大家认为是什么原因造成的!
免费打赏
mzpycjm208
2006年05月21日 18:42:43
42楼
为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量(预付费表计装有有.无功电表)装置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.功率自动补偿器设置为0.93
请问大家认为是什么原因造成的!
(无功表接线错误),这个已经接过线试过了,还是一样! ???
低压出线处由于电缆长(而负荷小)表现为对地的电容电流,功率因数超前。如果不带负载,功率因数也操前,无功表上也流过一定的容性电流。切除低压柜后,高压柜出线处只有变压器,所以表现为感性电??
无功补偿的取样电流互感器只有一台,如果它刚好装在电流偏大的那一相,就会造成过补偿。??
(电流偏相严重),这个没有考虑,有这种可能性,但是道理是怎样解释呢?请多多指教啊!!^^

回复
fangshengliao818
2006年05月21日 21:32:45
43楼
这个问题我也遇到过
回复
mzpycjm208
2006年05月21日 21:35:11
44楼

那么你是如何解决的呢?查明白原因没有
回复
love520123
2006年05月24日 21:48:23
45楼
我单位的无功也有你说的问题,经过检查我发现是A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!

A。C接反我也碰到过这样的错误。换一下就可以了~~
回复
binyan.76
2006年05月25日 01:14:59
46楼
学习...又长知识了!!!
回复
zhengda1975
2006年05月25日 15:56:07
47楼
无功补偿的取样电流互感器只有一台,是什么意思?A C是两只啊
回复
dibone
2006年05月28日 19:54:50
48楼
因为无法获知现场状况,所以仅提供检查方法,不当之处请各位指教。首先表计安装在高压侧,那么其计量电能量为变压器损耗(铜、铁损)+实际使用电能(含线路损耗),当断开开关,仅变压器空载运行时,表计计量为变压器空载损耗,无功表计量的全部为变压器无功损耗,所以无功表正转;当合上开关时,可查看以下几种状况:(1)退出电容,解除用电负荷,查看无功表方向。由于没有用电负荷,那么近似于变压器空载状态。由于一月中有功电量9200kWh,无功电量-8300kVar,可知反送无功值相当高。如果在此状态下无功表正转,那么可以排除低压柜中电容开关故障以及线路产生容性电流的原因。(2)退出电容,开启用电负荷。原话中说在此状态下,无功表反转,那么在上述情况排除后,可以检查是否有容性负载设备。一般可以检查用电设备的使用说明书或铭牌。对有怀疑的设备可以采用逐一停用的方式判断。
回复
dibone
2006年05月28日 20:23:42
49楼
21楼,{高压计量和低压补偿没关系! 我单位的无功也有你说的问题,经过检查我发现是A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!}
我对整个检查了一下,发现变压器低压出线至低压柜组进线柜的A.C电缆接反了,但是我询问了相关人说应该不会引起无功电表会反转.你能具体说说你那是那里的"A、C相电流线接反的缘故,建议你多倒换一下电流线或电压线!也许是它的问题!"
--------------
对自动电容补偿装置有影响。一般电容补偿装置取Uac Ia,现在则取的是Uca Ic,相位角发生变化,导致补偿装置在不需补偿时自动投入补偿。对无功表没有影响。
回复
wuanbin
2006年05月28日 21:04:09
50楼
我还是认为是低压出线处.合上低压柜组,不管负荷大小,无功表都反转.由于低压电缆长(而负荷小)表现为对地的电容电流,功率因数超前。如果不带负载,功率因数也操前,无功表上也流过一定的容性电流。切除低压柜后,高压柜出线处只有变压器,所以表现为感性电流.可以将低压回路单组试送电.同是观察无功表的工作情况.个人意见,不一定正确哈!
回复
mzpycjm208
2006年05月29日 08:48:14
51楼
谢谢48楼,
{对有怀疑的设备可以采用逐一停用的方式判断。}
这几天还不方便停电测试,我操作以后把结果告诉各位.

回复

相关推荐

APP内打开