急求解:单相双极220v漏电开关作两相接入380v(即两根火线)作保护行灯变压器使用可以吗?
急求解:单相双极220v漏电开关作两相接入380v(即两根火线)作保护行灯变压器使用可以吗?
2楼
不可以,因为单相双极220v漏电开关的保护电路的工作电压是220V的,你接入了380V的电压就会损坏保护电路,应该使用3P的漏电开关当2P使用。当使用3P的漏电开关时要注意接入电源必须正确接到保护电路的取电端子上。
回复
3楼
请教:2P与1P+N漏电区别在哪,都是220V啊
回复
4楼
主要区别在于N线是否带保护元件或者N线是否断开。