人防通风图纸看不懂,请高手指点
xuke854
xuke854 Lv.8
2006年05月10日 13:39:32
来自于通风排烟
只看楼主

下面这张图我看不明白,风管从扩散室接进来,如何吸风呢?扩散室和竖井之间有一个防爆波活门,如果从扩散室吸风的话,这个活门岂不是要关闭,因为扩散室是负压。还有如何进行清洁式、滤毒式和隔绝式送风呢?请大家指点小弟一下,非常感谢!

下面这张图我看不明白,风管从扩散室接进来,如何吸风呢?扩散室和竖井之间有一个防爆波活门,如果从扩散室吸风的话,这个活门岂不是要关闭,因为扩散室是负压。还有如何进行清洁式、滤毒式和隔绝式送风呢?请大家指点小弟一下,非常感谢!


1147239554064.JPG

免费打赏
hhbox
2006年05月11日 11:27:38
2楼
活门是战时防冲击波的,一般压力不会关闭,而且平时可以象门一样完全打开的!
回复
yuanxianmin1982
2006年05月11日 12:31:11
3楼
通常防爆波活门的悬板处于开启状态,可正常通风,只有冲击波达到时才会关闭,
具体看一下规范就是了(GB50038-2005)。