高位水箱的疑问
wujianlin001
2011年06月04日 15:43:33
只看楼主

《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,消防用水可以从消防水池内获得,水箱内的水已经失去意义,请各位专家探讨消防水箱设置的必要性。
tony_chen010
2011年06月09日 15:10:24
3楼
沙发正解
回复
心若冰清
2011年06月09日 18:06:21
4楼
高位消防水箱是指在消防给水系统中,当采用稳高压或临时高压时,消防用水通过重力自流至消防给水管网的水箱,一般设在建筑物的最高部位,贮存一定的消防水量。其作用在于扑灭初期火灾和提供系统管网充满有压水。在GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》


消防水泵30秒内启动前,消防用水来自水箱

保持管网中存在着一定的压力!

水箱的水就是用在火灾
回复
jiangtaifu
2011年06月10日 20:18:06
5楼

同意。另外,楼主可能将稳压泵的作用与高位水箱的作用混为一谈了:稳压泵是在高位水箱提供的水压头达不到要求的区域(楼层)增压,使该区域最不利点的水压符合要求,与系统的其它层分开设置的。
回复
ttxxpp001
2011年06月11日 08:41:57
6楼
受益了受益了
回复

相关推荐

APP内打开