请教个问题,70m剪力墙结构不设缝行不行啊?
yeyu_1105
yeyu_1105 Lv.2
2011年06月04日 02:17:23
只看楼主

后浇带能解决么?

后浇带能解决么?
免费打赏
sea5155
2011年06月04日 11:10:58
2楼
你能算的过吗
回复
wzp736
2011年06月04日 12:08:06
3楼
70米 不设缝。 你想说明什么? 能算过去就行了。 至于温度荷载嘛。 构造考虑。 在纵向端头不要布置纵向剪力墙。
回复
qin.jq
2011年06月04日 16:09:25
4楼
可以的。
后浇加强带无缝施工技术应用最少5年以上了,感兴趣的可以查查资料。
回复
yang494854609
2011年06月04日 19:23:34
5楼
可以用后浇带的方法,但顶层还要采取构造措施为好
回复
liuliuliu_9999
2011年06月24日 23:00:29
6楼
采用后浇带,混凝土加膨胀剂,然后加温度应力钢筋,不会有问题。
回复
xingzm_nora
2011年06月27日 16:58:54
7楼
剪力墙住宅超长问题,我接触的设计院多比较保守,一般顶多超20%左右,主要是剪力墙结构刚度大,住宅出现问题又比较麻烦,所以建议还是设缝吧。
回复
constructional
2011年06月27日 18:47:12
8楼
设缝比较稳妥。
回复
xfcb55
2011年06月28日 15:58:08
9楼

斑竹的解释很好,楼主可以参照。