防爆区域内所有电气管线都要明敷吗? 有没有那个规范明文规定必须穿管明敷或其他做法;暗敷行不行? 朋友做了个化工厂,老师傅说必须明敷,结果没找到这个规范各位指教一下

防爆区域内所有电气管线都要明敷吗? 有没有那个规范明文规定必须穿管明敷或其他做法;暗敷行不行?
朋友做了个化工厂,老师傅说必须明敷,结果没找到这个规范
各位指教一下
免费打赏
dianqipanli
2011年06月03日 19:58:05
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
14.1.3.防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其结合面应严密。
14.2.8.防爆导管敷设应符合下列规定:
1导管间及与灯具、开关。线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;
2安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。
《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96里面对管、盒、设备之间的连接相应的要求更是多。
如果钢管暗敷,则很难满足相应的要求。
回复
winforeverzd
2011年06月05日 13:22:47
3楼
还有这个要求!学习了!
回复
whatr
2011年06月07日 10:43:11
4楼
规范没有明示,但是常规做法是明敷。
回复
淮岸听风
2011年06月07日 11:32:00
5楼
查GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》2.5.10条:爆炸性气体环境电缆配线技术要求---电缆明设或在沟内敷设时的最小截面、2.5.11条爆炸危险环境钢管配线技术要求:钢管明配线路用绝缘导线的最小截面。。。
由此可见,配线要明敷
回复
jychen1
2011年06月07日 19:33:43
6楼
暗敷设不能满足防爆密封的要求,故都明敷。
回复
luxiferz
2011年06月08日 08:36:12
7楼
学习了,以后肯定会用到这些内容的。
回复
小清新
2011年06月08日 08:53:26
8楼
暗敷设很难满足要求
回复
markluan_99
2011年06月08日 15:28:21
9楼
好像没有这个规定,我做过化工厂,高压电机的电源进线是从埋地管出来的。
回复
dbw370
2011年06月08日 21:38:05
10楼
我们做的化工厂都是镀锌钢管明配,丝扣连接,与电机连接采用成品防
曝软管,
回复
多多爸79
2011年06月09日 10:00:51
11楼

镀锌管加上专用接头