防爆区域内所有电气管线都要明敷吗? 有没有那个规范明文规定必须穿管明敷或其他做法;暗敷行不行? 朋友做了个化工厂,老师傅说必须明敷,结果没找到这个规范各位指教一下
防爆区域内所有电气管线都要明敷吗? 有没有那个规范明文规定必须穿管明敷或其他做法;暗敷行不行?
朋友做了个化工厂,老师傅说必须明敷,结果没找到这个规范
各位指教一下
12楼
规范中都是明覆的条文。
回复
13楼
暗敷也可以的,规范说的钢管明敷的要求,没说必须明敷。
回复
14楼
我认为
埋地暗敷没什么
穿墙、埋墙不好,因为隔爆的墙体最好别破坏。
穿墙做隔离密封,暗埋的话怎么搞
回复
15楼
学习了,谢谢
回复
16楼
规范好像有说,局部可以埋地暗设,
像爆炸介质比空气轻或者爆炸粉尘的,一楼就可以埋地啊。
二楼再往上就不好了
回复
17楼
回复
18楼
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》2.5.8条, 爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:一、电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。
1.当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架:电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水措施。
2.当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设。
3.电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。
二、敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。
三、当电气线路沿输送易燃气体或液体的管道栈桥敷设时,应符合下列要求:
1.沿危险程度较低的管道一侧;
2.当易燃物质比空气重时,在管道上方;比空气轻时,在管道的下方。
四、敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,不能避开时,应采取预防措施。
五、在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于500V。
工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。
六、在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线。
七、在1区内应采用铜芯电缆;在2区内宜采用铜芯电缆,当采用铝芯电缆时,与电气设备的连接应有可靠的铜-铝过渡接头等措施。
八、选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。在架空桥架敷设时宜采用阻燃电缆。
九、对3~10kv电缆线路,宜装设零序电流保护:在1区内保护装置宜动作于跳闸:在2区内宜作用于信号。
由以上可知,可以暗敷设。
回复
19楼
中国的规范太多了,要仔细查找才能发现问题所在,累啊
回复
20楼
回复