伸缩节安装问题
gkc1976
gkc1976 Lv.12
2011年06月03日 16:52:22
来自于工地图片
只看楼主

各位大侠看看我们单位的伸缩节安装正确吗?

各位大侠看看我们单位的伸缩节安装正确吗?

IMG_1793.jpg

免费打赏
2846567
2011年09月18日 16:59:16
42楼
伸缩节前后1米内位置里最好加支架,防止管道斜伸缩造成伸缩节寿命减短
回复
fhxyp19850419
2011年09月19日 14:38:09
43楼
哥哥,您这图片上的时间太超前了吧!
在一个怎么看都是金属软管啊,而且膨胀节不是这个样子啊!
一般伸缩节是在立管上安装的吧!
主要是解决管道变形量的吧!
回复
ayan408885656
2011年09月22日 17:14:43
44楼

哈哈,估计差不多了~是楼主记录这个日期这个时间,肯定出问题
回复
wxbgrwzy
2011年10月11日 10:51:20
45楼
不是伸缩节,是连接软管
回复
xiaofanghejian
2011年10月18日 21:17:40
46楼
法兰上焊接还没完成,只点了几下,应在支架两端安装支架,套管还没固定、填料
回复
zwf15858195360
2011年11月28日 19:07:36
47楼
这应该叫不锈钢软接头
回复
yzk0308
2011年11月29日 10:16:10
48楼
看来楼主没有搞清楚伸缩节和软管连接的概念。这是不锈钢软连接。
回复
lhj0538
2011年12月04日 22:17:10
49楼
结构伸缩缝处这样处理没有问题,只是套管选的有点大了。
回复
hxp612
2011年12月13日 13:44:00
50楼
金属软管
回复
zhangyingnl
2011年12月14日 14:20:17
51楼
不理解什么是伸缩节
回复