请问最大持续工作电流怎么计算的??急!谢谢!
swjtu991733
2006年05月10日 10:56:42
只看楼主

变电所高压、低压母线的最大持续工作电流分别怎么计算?变压器引接线的最大持续工作电流怎么算???考虑过负荷吗?非常感谢!

变电所高压、低压母线的最大持续工作电流分别怎么计算?
变压器引接线的最大持续工作电流怎么算???
考虑过负荷吗?
非常感谢!
免费打赏
swjtu991733
2006年05月20日 08:26:27
2楼
没有人理哦自己来顶
回复
xianxin998
2006年05月21日 02:28:18
3楼
不是没人理你,很多同行心里清楚。你问的计算问题不是一两句话可以解答,是什么负荷都不说明一下,莫非叫别人寄书或发参考资料给你?如果是已投入运行的变电所最好的计算方法是看运行记录本。
哈哈,对不起,有伤和气。
回复
zfr-sg
2006年05月21日 08:47:28
4楼
最大持续负荷就是计算负荷,高压侧的计算负荷加上变压器的功率损耗即可,变压器考虑允许过负荷,线路不考虑。
回复
swjtu991733
2006年05月21日 09:47:04
5楼
比如发电机引出线或者变压器引出线,或者母线,书上的计算公式都是1。05倍X(额定容量除以根3倍额定电压),
问题是变压器并列运行,考虑切除一台过负荷不?好象是以通过的最大容量来计算的?
回复
swjtu991733
2006年05月21日 09:48:46
6楼
当然 看运行记录本是最好的。问题是只是普通的理论设计哦?
那么以容量来计算?按道理个人感觉还应该做负荷曲线来分析吧?
回复
youlove2006
2006年05月22日 13:38:18
7楼
请问哪位老师知道电缆长期负荷的载流量计算公式?
回复
zhang2519
2006年05月24日 11:41:15
8楼
我也期待哪位前辈能提供一些方法??
回复

相关推荐

APP内打开