双向板的内力计算问题
wss111
wss111 Lv.7
2011年06月03日 15:54:32
只看楼主

砖混结构的楼面是整体钢筋混凝土现浇板,请问在计算双向板的内力时,边界条件是按四边简支还是四边固定?

砖混结构的楼面是整体钢筋混凝土现浇板,请问在计算双向板的内力时,边界条件是按四边简支还是四边固定?
免费打赏
cadxzhou
2011年06月04日 10:30:14
2楼
一般来说,不大可能一幢房屋只用一块板,所以说楼板必然有的边支承在墙上,有的边支承在梁上,支承在墙上的可以按铰接,支承在梁上的可以按固定。算法也有很多,有按弹性方法计算,有按极限平衡法计算。要想详细了解各种支承情况和各种计算方法,建议参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第七章——双向板肋形楼盖设计。有设计方法,有计算例题。
回复
zhangqian500
2011年06月05日 23:18:09
3楼
回复
constructional
2011年06月06日 07:50:20
4楼
对于边支座,如果有圈梁可以按固定考虑,不过乘以调整系数0.8~0.9,再把跨中弯矩加大,如果是支撑于砖墙,可以按铰支,但必须按构造要求配置负弯矩钢筋。对于中间跨,当四边有梁时,计算弯矩可以下调百分之20,这是因为有拱的作用,降低了跨中弯矩。
回复
wyp945
2011年08月15日 13:34:55
5楼
讲得不错 不知道PKPM是怎么取舍的
回复

相关推荐