电压互感器过压问题
laoniuk
laoniuk Lv.4
2006年05月10日 10:02:36
来自于变压器
只看楼主

厂里做6KVPT柜通电实验,因变压器问题,PT柜只能通10KV电源,结果显示开口三角有电压40V左右,测量二次线电压在160V-170v之间,波动比较厉害,我们装置一直显示有谐振。请教各位大虾!电压互感器过压做实验是不是会出现谐振问题?电压互感器长时间过电压运行会出现什么问题?电压互感器过电压运行如果三相电压平衡,开口三角会不会有电压?

厂里做6KVPT柜通电实验,因变压器问题,PT柜只能通10KV电源,结果显示开口三角有电压40V左右,测量二次线电压在160V-170v之间,波动比较厉害,我们装置一直显示有谐振。
请教各位大虾!
电压互感器过压做实验是不是会出现谐振问题?电压互感器长时间过电压运行会出现什么问题?电压互感器过电压运行如果三相电压平衡,开口三角会不会有电压?
免费打赏
ddstaii_003
2006年05月10日 10:27:44
2楼
10KV的电压不至于会产生谐振现象.但是PT不能长时间接于10KV电源,6KV PT的绝缘强度以及过电压造成的PT过热都是不利因素.
另外开口三角型处有40V的电压肯定不是接入 10KV的缘故,这已经接近单相接地的整定值了呀,你得另外查查原因了.
回复
tely-007
2006年12月18日 17:02:01
3楼
谐振跟电压高低没关系吧,跟频率有关系吧
回复
huichenggong
2006年12月19日 11:00:11
4楼

有道理,只与频率及电气阻抗有关
回复