多心电缆1.5*30的。做远程按钮控制用,其中有6根线是多余没用的,两头都没接,按道理应该是不带电。现在用万用表测量这6根线,对地电压都是100多伏,另外电缆的铠对地也是100伏左右(铠未做接地),不知是感应电还是电缆质量问题,是否能够继续使用?请各位高手指教,不胜感谢
多心电缆1.5*30的。做远程按钮控制用,其中有6根线是多余没用的,两头都没接,按道理应该是不带电。现在用万用表测量这6根线,对地电压都是100多伏,另外电缆的铠对地也是100伏左右(铠未做接地),不知是感应电还是电缆质量问题,是否能够继续使用?请各位高手指教,不胜感谢
12楼
这是感应电压,只是有个虚的电压,电流很小,把电缆接地后在测量下电压应该没有了。
回复
13楼
正常使用的电缆出线这种现象,应该是感应电,不影响使用
回复
14楼
学习了。
回复
15楼
可以对整个电缆检测一下耐压及绝缘,如果没什么问题可以继续使用。感应电的可能性比较大。
回复
16楼
正常使用的电缆出线这种现象,应该是感应电,不影响使用。为了安全应接地
回复
17楼
正常使用的电缆出线这种现象,应该是感应电,不影响使用
回复
18楼
同意感应电的说法。
回复
19楼
你的控制电源是交流吗?
感应电不应该有这麽大。
铠装怎么可以不接地的?尤其是控制电缆。你们的管理很差。另外,闲置的备用芯也应该按期做实验。而且备用芯应该两侧接地,接端子地即可。
回复
20楼
应该是感应电压啦!把钢铠及屏蔽接地后也应该有所变化。
回复
21楼
是怎么感应出来的呢?