【怪现象】多心电缆两头都没接,对地电压竟有100多
li911121
li911121 Lv.3
2011年06月03日 05:52:40
只看楼主

多心电缆1.5*30的。做远程按钮控制用,其中有6根线是多余没用的,两头都没接,按道理应该是不带电。现在用万用表测量这6根线,对地电压都是100多伏,另外电缆的铠对地也是100伏左右(铠未做接地),不知是感应电还是电缆质量问题,是否能够继续使用?请各位高手指教,不胜感谢

多心电缆1.5*30的。做远程按钮控制用,其中有6根线是多余没用的,两头都没接,按道理应该是不带电。现在用万用表测量这6根线,对地电压都是100多伏,另外电缆的铠对地也是100伏左右(铠未做接地),不知是感应电还是电缆质量问题,是否能够继续使用?请各位高手指教,不胜感谢
huajx001
2011年06月03日 07:12:23
2楼
应该是电磁感应现象,
电缆老化等质量问题的可能性也存在。
电流周围会产生磁场,而空置的导线有切割磁力线而才产微量电流的可能。
虽然测得有100V左右,这种电压应该是安全的.相当于兆欧表能发出500V左右的电压一样,对人体影响不大.
可以对整个电缆检测一下耐压及绝缘,如果没什么问题可以继续使用.
回复
百家争鸣
2011年06月03日 08:48:17
3楼
肯定是感应电压!
回复
yugzh168
2011年06月03日 08:56:56
4楼
只要用电正常,电缆没有故障的情况下,应该是感应电。
回复
xrzs00001
2011年06月03日 09:15:55
5楼
可以对整个电缆检测一下耐压及绝缘,如果没什么问题可以继续使用。感应电的可能性比较大。
回复
dylan3940
2011年06月03日 09:41:36
6楼
测测绝缘,导线两头做做处理
回复
tcchezhong
2011年06月03日 16:42:22
7楼
你再用直流表测一测!情况,不一样滴!吓人哪!
感应电,含有非工频分量!
铠装外壳,还是接地的安全!
回复
li911121
2011年06月04日 06:22:28
8楼
感谢各位的指教,这回我心里就有底啦
回复
lingxuct
2011年06月04日 09:49:06
9楼
从理论上也可以分析,绝缘电阻也是电阻,只是阻值比较大。

欧姆定律大家都知道,I=U/R,那么电阻两端的电压U=IR,当I=0时,R再大也没用,U=0,电缆中空线两头虽都没接,旁边的芯线带电(对地电压220V),那么,这个绝缘电阻R相当于一端接在这个带电芯线上,另一端就是没接的芯,R上的电压为0(没有压降),没接的芯线电位与带电的芯线“同电位”!就是对地220V!

为什么是100多V,而不是220V?是因为测量表计的分压。
回复
wboy8759
2011年06月04日 13:09:37
10楼
LS从电路角度解释得很理论,赞一个!
回复
jufjxx
2011年06月07日 15:53:51
11楼
回复

相关推荐

APP内打开