调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。

调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:
1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?
2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?
3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。
举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.
按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大
按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?
按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39kpa,得到功率为11kw时,风量为8-10m3/min,因为转速不同,风量也不同。
请教这个风量到底该怎么计算?谢谢
免费打赏
归去
2015年12月31日 14:26:58
32楼
然而楼主不见了
回复
iolder
2016年06月13日 10:21:44
33楼
感谢学习了,调节池的主要作用是让废水混合均匀吧,个人感觉这个相对于曝气池的需氧量,这个不是很重要
回复
张张a
2016年10月20日 10:02:06
34楼
那确定了风量,后边穿孔曝气管怎么设计计算呢
回复
等等等等等等
2017年01月18日 10:44:58
36楼
最近也在研究每个手册上的这些计算方法,差别还是很悬殊,需要实践数据的支持,水质不同、悬浮物含量不同得出的数据应该也是不一样的。求真相...
回复
weibo_1489389343424
2017年03月14日 09:14:03
37楼
计算开孔面积的时候曝气的空气流速按照多少算?
回复
abadguy
2017年04月08日 11:10:44
38楼
只能说明一点.规范只是个参考,每个工程有每个工程自己的特点
回复
pete123
2017年06月19日 12:00:58
39楼
总结的都不全,感觉计算的不准确
回复
四川洪哥
2017年06月19日 17:56:38
40楼

不清楚,坐等学习
回复
littlexiang
2017年06月28日 10:02:30
41楼
楼主你坑我,尺寸为L*B*H=30m*17m*3.5m,表面积S=540m2.求教这个是咋算出来的,为毛我只算出个510m2
回复
shahu001
2017年06月28日 10:36:05
42楼
路过学习了。