线路避雷器与变电站内母线避雷器有什么主要区别?
dlxc1
dlxc1 Lv.2
2006年05月09日 21:34:36
来自于防雷减灾
只看楼主

10KV线路避雷器与变电站内母线避雷器有什么主要区别?能否相互代换?为什么?谢谢!MOA氧化锌避雷器。

10KV线路避雷器与变电站内母线避雷器有什么主要区别?能否相互代换?为什么?
谢谢!MOA氧化锌避雷器。
免费打赏
加肥猫
2006年05月10日 18:23:01
2楼
架空线路进户选用的避雷器与柜内一样
回复
zhangyundu
2006年05月13日 11:47:02
3楼
线路避雷器与线路绝缘子并联。当雷击时避雷器动作,避雷器的残压低于绝缘子串的50%放电电压,即使雷击电流增大,避雷器的残压仅稍有增加,绝缘子仍不致发生闪络。雷电流过后,流过避雷器的工频续流仅为毫安级,流过避雷器的工频续流在第一次过零时熄灭,线路断路器不会跳闸,系统恢复到正常状态。线路避雷器的伏-秒特性要低于绝缘子的伏-秒特性。绕击时,避雷器的伏-秒特性要比绝缘子的伏-秒特性低15%以上,反击时,可以低20%以上。
而母线上的避雷器主要是保护变电站内电气设备不受过电压的侵害,其伏-秒特性要低于变电设备的伏-秒特性曲线.
而变压器等电气设备的耐过电压水平比较弱,因此母线上避雷器的导通电压要低于线路避雷器的.
因此,其各自参数不一样,从这点上来说两者是绝对不能互换的.
再者,线路避雷器与母线避雷器的从结构上讲也不适合互换.
回复
hys_nc
2006年05月14日 12:09:46
4楼


讲得不错亚
回复
hz_fym
2007年01月04日 09:45:16
5楼
从结构上讲为啥不适用互换?