求助,高层住宅屋顶消防水箱容积如何确定
acghc
acghc Lv.2
2006年05月09日 17:56:49
只看楼主

高层住宅小区内室外消防水量20L/S,延迟2H,室内3020L/S,延迟2H,自喷3020L/S延迟1H,整个小区共用一个屋顶消防水箱,溶剂怎么确定?

高层住宅小区内室外消防水量20L/S,延迟2H,室内3020L/S,延迟2H,自喷3020L/S延迟1H,整个小区共用一个屋顶消防水箱,溶剂怎么确定?
免费打赏
little_strong
2006年05月09日 19:07:38
2楼
天面消防水箱当计算大于18立方时可按18立方选用(水箱做大了没问题,做小了不行)
回复
acghc
2006年05月10日 08:37:03
3楼
请问低规上的规定的消防水箱保证前10分钟的消防用水量,室内消防用水小于25L/S,水箱大于12m3的去12m3,用水大于25L/S,水箱大于18m3,仍可用18m3的规定适用于高规么,那部分适用啊?
高层消防水箱容积是由那几部分用水叠加的?
跪求各位指教
回复
猪仙
2006年05月10日 09:04:53
4楼
最小12,最大18m3。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
acghc
2006年05月13日 16:52:31
5楼
高层有喷淋和水喷雾系统的话屋面消防水箱容积需要叠加吗?
回复
huihuibest
2006年05月13日 21:08:50
6楼
18立方就够啦。。
回复
cjphit
2006年06月07日 00:56:10
7楼
建议看一下这个帖子
http://co.163.com/forum/content/1666_245592_1.htm