请教大家一个问题我最近做了一个四层办公楼,框架结构,交底的时候才发现这个办公楼和原有的一座办公楼是贴墙的,也就是说两座楼之间几乎没有缝隙,不知道这种情况我的基础该怎样处理,请大家帮帮忙,谢谢.真的是很郁闷,当初提条件时并没有这么一回事的,真的好生气!
请教大家一个问题
我最近做了一个四层办公楼,框架结构,交底的时候才发现这个办公楼和原有的一座办公楼是贴墙的,也就是说两座楼之间几乎没有缝隙,不知道这种情况我的基础该怎样处理,请大家帮帮忙,谢谢.真的是很郁闷,当初提条件时并没有这么一回事的,真的好生气!
2楼
挑
回复
3楼
现在我们做的设计也和你说的情况一样,是个办公楼扩建工程,我们处理的方法就是
把柱子向外移2~3m,然后做悬挑梁,就可以了,这样基础开挖和基础施工时就没有问题了,看来这部分你得在算一下了:)。
回复
4楼
我现在的方案就是把柱子往里移,但是建筑物造型不能改变,所以最多只能移1米,那一米的部分做成砖混结构。不知道行不行
回复
5楼
1.做成砖混没有问题!
2.用梁挑也行!
3.相邻的地方做联合独基也是一种方法!
回复
6楼
估计做联合基础是没有戏的毕竟原来基础已经做好了,做成砖混也不行吧,两种结构间应该设缝吧。
所以说挑出最合适了。如果不打算让柱子内移,那地下做外挑基础,上做柱子估计也可以,毕竟才四层楼高。
回复
7楼
不能做成砖混结构,那样怎么施工呢?框架柱子往里移动后,1m不会影响建筑吴造型吧,3m应该也是没有问题吧?!你不行再说的详细点,我们看看,那1m做成砖混,另外的做成框架,工程上没有这么做的。
回复
8楼
我做过这样的~
回复
9楼
谢谢大家!
我现在是按挑量做了,框架原来柱距是5m,与原有建筑物贴墙的是8轴线,按说可以将8轴框架往7轴线方向挪,但是因为立面窗的关系,柱子只能往里移1130,我现在就是这样做的,梁外挑1130
回复
10楼
:lol :time: :time: :lol :lol
回复