如何验收金属门窗
sofast
sofast Lv.2
2006年05月09日 16:58:46
只看楼主

适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。 检查数量:逐樘检查。 (1)保证项目 金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。 金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。 检验方法:观察、测试检查。 金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。

适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。
检查数量:逐樘检查。

(1)保证项目
金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。
检验方法:观察、测试检查。
金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。
铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。
检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。

(2)基本项目
金属门窗扇安装应符合以下规定。
平开门窗扇:
合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。
优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。
推拉门窗扇:
合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。
优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。
弹簧门扇
合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。
优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。
金属门窗附件安装应符合以下规定:
合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。
优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功

能应达到 隔音指标。
金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。
优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。
金属门窗外观质量应符合以下规定:
合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。
优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀

斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。
铝合金卷帘门窗应符合以下规定。
合格:满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。
优良:满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。
检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。
admin@jz
2006年05月09日 17:01:07
2楼
钢门窗

本节适用于钢门窗、钢质隔音门、钢质防火工程。
检查数量:按不同门窗类型的樘数,各抽查20%,但均不少于5樘。

(1)保证项目
钢门窗及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定。隔音门、防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。
检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。
钢门窗安装位置,开启方向应符合设计要求。
检验方法:观察、开闭检查。
钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。
检验方法:框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。

(2)基本项目
钢门窗扇安装应符合以下规定:
合格:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
钢门窗附件安装应符合以下规定:
合格:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。
优良:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。
钢门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
合格:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。
优良:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
钢门窗表面质量应符合以下规定:
合格:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。
优良:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。
检验方法:观察检查。

彩板组角钢门窗

本节适用于彩板组角钢门窗工程。
检验数量:按不同门窗类型的樘数、各抽查20%,但均不少于5樘。

(1)保证项目
彩板组角钢门窗及其附件和玻璃的质量必须符合设计要求和有关标准和规定。
彩板组角钢门窗安装的位置,开启方向必须符合设计要求。
彩板组角钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法应符合设计要求。
检验方法:观察、检查产品合格证书和现场验收记录、在填缝前观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。

(2)基本项目
彩板组角钢门窗扇安装,应符合以下规定:
合格:关闭严密,开关灵活,无变形和倒翘。
优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞回弹、无变形和倒翘。
彩板组角钢门窗,表面质量应符合以下规定:
合格:表面洁净,平整,颜色一致,涂膜完整,无污染,无碰伤。拼接缝严密。
优良:表面洁净,平整、颜色一致,涂膜完整,细腻光滑,无划痕碰伤,无污染。拼接缝严密。
检验方法:观察检查
回复

相关推荐

APP内打开