【请教】直埋电缆能否敷设在混凝土硬化路面下
westmama
westmama Lv.6
2011年06月02日 05:08:00
只看楼主

如题,室外直埋铠装电缆,按规程敷沙和盖板并敷设-0.7m以下,请问,直埋电缆能否敷设在混凝土硬化路面下,也就是电缆直埋完了后,厂坪全部用混凝土硬化。这种做法是否应该是电缆根数确定,没有后期敷设电缆考虑的情况下使用。还是:室外直埋电缆同室内电缆敷设不能敷设在水泥地坪中道理一样,根本不能敷设在混凝土硬化路面下?

2012年08月05日 10:29:02
82楼
回复
zsphn6666
2013年03月12日 14:31:39
83楼
应该穿管以便有故障便于维护。
回复
muyuyao
2013年03月12日 15:39:06
84楼
道路施工时,如果电缆上面有“铺的沙、盖的砖”,即便是挖掘机手,也会意识到下面有电缆!!!

否则就有可能带来危险!!!

规范使用血的教训换来的!!!
回复