33层的高层建筑如何设置加压送风系统和计算送风量
xky831209
xky831209 Lv.2
2006年05月09日 14:26:05
来自于通风排烟
只看楼主

高规中有规定,层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。我的是33层的建筑,应该如何设置和计算送风量。大家帮帮忙,我是新手。

高规中有规定,层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。我的是33层的建筑,应该如何设置和计算送风量。大家帮帮忙,我是新手。
免费打赏
wyf462311
2006年05月09日 15:28:52
2楼
好象高層建築消防設計手冊中有講自私計算的,
回复
xky831209
2006年05月09日 18:28:04
3楼
我知道是有的,我就是想知道如何划分系统,是不是可以把33层分为16层和17层两段计算?计算方法还是一样吗?
回复
bellacafe
2006年05月09日 22:17:47
4楼
高层防排烟快速确定.XLS

或許這個FILE對你有用
回复
xufeng12755
2006年05月10日 08:56:57
5楼
如果你分成两段计算的话那施工图的风道该怎么考虑呀,做两个风道还是做一个风道呀,从什么地方进风呀
回复
dqf_2008
2006年05月10日 12:07:52
6楼
分别设置风道,屋顶进风
回复
zsj213888
2006年05月10日 12:16:27
7楼
一个风井,一段从地下室往上送,一段从屋面往下送,中间用楼板分为两段。
回复
whwkt
2006年05月13日 23:52:32
8楼
认可ZSJ213888的做法。
回复

相关推荐

APP内打开