不同标高的避雷带 应该怎样连接?
margaret_luo
2011年06月01日 15:28:13
来自于防雷减灾
只看楼主

不同标高的避雷带 应该怎样连接?比如:屋顶标高108m,裙房标高18m,避雷带应该如何连接成整体,参照什么图集?

不同标高的避雷带 应该怎样连接?
比如:屋顶标高108m,裙房标高18m,避雷带应该如何连接成整体,参照什么图集?
免费打赏
psy123456
2011年06月02日 09:46:48
2楼
这个要分两个情况:
1、主楼和裙房连接再一起共基础,由于主楼108m,裙房18m,二者高度相差太多,可将主楼引下线在裙房高度处横向焊接出一条连接线,并于裙房避雷带连接。
2、主楼和裙房不连接在一起,可分别做避雷带,不用连接。
回复
margaret_luo
2011年06月02日 09:49:56
3楼
谢谢楼上的回答,再问一下,是第一种情况,裙房避雷带需要成环吗?还是直接与引下线连接
回复
psy123456
2011年06月02日 10:16:22
4楼
不用成环,直接与引下线连接。
回复
yxy19800921
2011年06月02日 16:47:56
5楼
直接利用主体结构暗敷在主内
回复
ctwz2009
2011年06月02日 20:44:34
6楼
直接利用主体钢筋暗敷作为引下线好看、可靠。
不过主楼108m,裙楼18m,裙楼还用得着做避雷带吗?
回复
weilmeng
2011年06月02日 22:01:15
7楼
和楼上有相同看法
回复
寒塘渡鹤影
2011年06月03日 09:37:27
8楼
考虑主楼防侧击雷,裙楼应该在主楼防雷范围呢,不用做屋顶避雷带
回复
yao987
2011年06月03日 16:16:34
9楼
这裙房只要做个基础接地好了,还做啥防雷,这么矮的裙房要是还能被雷劈,这楼得做了多大的孽啊
回复
magus06
2011年06月03日 16:35:22
10楼
按照防雷规范计算一下保护范围,裙房应该不用避雷处理
回复
hot_shang
2011年06月04日 10:56:54
11楼
主楼和裙楼防雷 分开做。 虽然裙楼较低但是也得做避雷带。
回复

相关推荐

APP内打开