空调管道变径及三通
gkc1976
gkc1976 Lv.12
2011年06月01日 13:03:58
来自于工地图片
只看楼主

请各位高手说说这张图片的变径及三通使用对日后空调系统运行有没有影响[ 本帖最后由 gkc1976 于 2011-6-1 16:12 编辑 ]

请各位高手说说这张图片的变径及三通使用对日后空调系统运行有没有影响

[ 本帖最后由 gkc1976 于 2011-6-1 16:12 编辑 ]

DSC01376.JPG

免费打赏
yuan_toxic
2011年08月26日 11:51:01
12楼
这样接管不好
回复
meng460259207
2011年08月30日 09:21:09
13楼
管道焊接时焊口于焊口之间的距离有相关的要求,一般要求达到管径的1.5倍以上,三通制作直管段过小,要求在500mm上便可。距离段管道内的介质会产生旋流,到时流量分配就没有那样平衡了。
9楼 为什么是漆成红色的呢。不是只有消防管道才漆成红色的么
那只是防腐底漆,还没有刷面漆,再说了消防管道要求是大红色的,现在管道是枣红色的。
回复
chanssy
2012年10月25日 18:14:02
14楼
感觉不对,应采用偏心三通,你这样会憋气。
回复
yueyanggree
2012年11月01日 23:09:38
15楼
学习中 ,,,,,,,
回复
jian_huan001
2012年11月04日 17:08:16
16楼
我们现场的空调水管道变径都是偏心变径,而且是顶平的。
说这样是为了利于排气
回复
haoluwo
2012年11月05日 15:31:33
17楼
我也感觉,好多情况下,两根接管没办法避开的,只能这样接,管径加大吧