请各位高手说说这张图片的变径及三通使用对日后空调系统运行有没有影响[ 本帖最后由 gkc1976 于 2011-6-1 16:12 编辑 ]
请各位高手说说这张图片的变径及三通使用对日后空调系统运行有没有影响
[
本帖最后由 gkc1976 于 2011-6-1 16:12 编辑 ]
2楼
一张照片,看不出有什么特别的地方。
回复
3楼
公司的风格该公司的规定sgs的故事
回复
4楼
就只看到这个三通管,不能说明什么问题啊,楼主再传些照片或者说的详细一点撒
回复
5楼
这张图片是一路主回水。是两路公用一根回水主管。我考虑这样接法在运行时两路回水会在三通处会互相抵消压力,大家说说我说的有没有道理。再就是使用同心变径不利于系统排气
回复
6楼
楼主说的有道理
回复
7楼
个人观点 尽量避免这样的三通方式 不过楼主发着照片上的施工很好
回复
8楼
楼主说的有道理
回复
9楼
为什么是漆成红色的呢。不是只有消防管道才漆成红色的么
回复
10楼
那有考虑对环路的影响吗
回复
11楼
就这么一张~~