低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的。我们的设备主要是冲压机,机器人电焊机。。。。。。。。。。请问厂家说的有道理吗?
低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的。
我们的设备主要是冲压机,机器人电焊机。。。。。。。。。。
请问厂家说的有道理吗?
12楼
又想便宜,又想不劳而获.....嘿嘿.
回复
13楼
厂家说的是有道理的,由于变频器在运行时会产生大量谐波电流,谐波电流会流入低压系统内,由于电容器组并接在低压母线上,而电容器对谐波呈现低阻抗,谐波电流会流入电容器组中,严重的情况还会把谐波电流放大,导致电容器过载,烧毁熔断器或导致空开频繁跳闸。治理的方法有:1、在电容器组根据谐波频次选择串联电抗器2、改电容器组为LC滤波通道,有实力的企业可上APF(有源滤波器)3、治理变频器使其产生的谐波含量减少。各位所说的增加熔断和空开的额定电流只会更快损毁电容器,绝不可取,改造花不了多少钱。如有什么疑问请发信箱:xhygswmf@26.com。
回复
14楼
谢谢楼上的朋友
回复
15楼
象知道
回复
16楼
又学拉知识拉
回复
17楼
加装抗谐波电抗器5.5%
回复
18楼
加装5.5%的电抗在小容量补偿时可能会引起4次谐振吧,
因为加装5.5%的电抗率,其谐振点为4.23次,而LC谐振回路在吸收某个频率点谐波的同时,
必然也会在比该频点更小的某个频率点上引起谐振放大,那将会有可能引起4次放大。
回复
19楼
这种情况只有用晶闸管投切的谐波滤波器或者是用晶闸管投切的调谐滤波器,如果打算省钱的话电容器前面串一个6%的电抗器就可以解决问题,不过那样的话电容器的耐压就要提高一些了例如400V电网中就要做到电容器耐压480V,这方面问题我们公司可以解决,如果咨询就给我打电话吧13796999591或者是QQ联系我463673456,我姓边
回复
20楼
变频器能产生很大的谐波电流,如果仅是电容器而没有滤波装置的话。会发生上述情况。更严重的会跳脱断路器使生产中断。
可以串接谐振电抗器来抑制谐波,不过需要根据生产设备的要求--即根据设备对电压要求的精度--计算需要选取可以抑制多少次谐波的谐振电抗器,以满足需求。另外,请采用标准的测量仪器来测谐波的大小,然后再作方案进行抑制。
具体的计算方法等查阅相关书籍。
回复
21楼
13楼说得很好!我学习了!
回复