低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的。我们的设备主要是冲压机,机器人电焊机。。。。。。。。。。请问厂家说的有道理吗?
低压电容补充的熔断器老烧厂家说是负载有变频器导致的。
我们的设备主要是冲压机,机器人电焊机。。。。。。。。。。
请问厂家说的有道理吗?
2楼
http://co.163.com/forum/content/219_292711_1.htm 去看一下,很有好处的!
回复
3楼
电容器厂家说的基本没错。但是他应该在电容屏内给出解决办法(如,加电抗或专用接触器),而总不能取消变频器吧。
回复
4楼
很想知道如何解决,最好不用滤波器(价太贵),期待中............
回复
5楼
多谢1 2楼
回复
6楼
这个问题如果要彻底解决只有换电容柜,换成动态补偿.
根据您的负荷情况,普通补偿是无法对您的负荷进行有效补偿的.点焊机的速度是非常快的只有5-8个周波.
回复
7楼
又想好,又想巧,又想。。。。。
回复
8楼
改造吧!
万一发生谐波谐振,会爆炸的。
回复
9楼
一般的带变频器的话,都在变频器的上一级带滤波器.尤其是大容量的变频器对电网影响很大啊.
回复
10楼
改造吧!不然麻烦不断呀!!!
回复
11楼
简单一点的方法就是用小型断路器代替熔断器,可以使用DZ-65系列。
回复