电缆敷设预留长度的百分之2.5是怎么分析的
qaz666
qaz666 Lv.11
2011年06月01日 11:08:26
只看楼主

定额说明是按电缆全长的百分之2.5计算,那么在用计价软件的时候这百分之2.5是软件自动生成还是要人为的在计算式里另外加上这百分之2.5呢?

定额说明是按电缆全长的百分之2.5计算,那么在用计价软件的时候这百分之2.5是软件自动生成还是要人为的在计算式里另外加上这百分之2.5呢?
免费打赏
pjwlyy
2011年06月02日 16:33:00
2楼
应该在你的计算式里计算的吧,软件是按定额编的,定额里只含消耗量的。
回复
fmy0451
2011年06月10日 11:39:59
3楼
应该说是通用标准吧 计算式里另计 看现场实际情况增减 一般2%-3%
回复
awhale
2011年06月14日 15:09:09
4楼
正常下2.5%都会加进去的。曾经我遇到一个变态的,只给计算图示长度。连绕箱半年周都不给。
回复
yang891013
2013年08月25日 15:44:22
5楼
顶个!或许可以自己实际计算一条电缆不就知道了
回复
wenwen
2013年08月26日 11:20:23
6楼
2.5%是电缆波形弛度,在桥架内,电缆沟支架内等有,穿管敷设没有。按图示水平+垂直长度的总长度作为基数。另外,电缆头预留1.5m这是必加的,箱柜检修预留按箱柜半周长预留。其余桥架到电缆沟,电缆进建筑物等等都可以按定额规则计取,但是实际施工时,箱柜预留半周长你留没,若没留,当然不给你。
回复
li527155073
2013年10月11日 09:47:16
7楼

2.5%是电缆波形弛度,在桥架内,电缆沟支架内等有,穿管敷设没有。穿管敷设没有对吗?哪里有这句话?求教了
回复
zhy8340
2017年09月08日 11:14:50
8楼

谢谢楼主分享
回复
alvinfish
2017年09月14日 00:30:56
9楼
路过,学习哈
回复
alvinfish
2017年09月14日 00:33:12
10楼
感谢分享……顶一个……