一、矩形风管对角线不相等1.现象风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。2.原因分析(1)下料找方不准确。(2)风管两相对面的长度及宽度不相等。(3)风管四角处的联口角型咬合或转角咬口宽度不相等。(4)咬口受力不均。3.预防措施(1)材料找方划线后,检查每片宽度、长度及对角线的尺寸,对超出误差范围的尺寸应予以校正。(2)下料后将风管相对面的两片重合起来,检查其尺寸的准确性。
一、矩形风管对角线不相等
1.现象
风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。
2.原因分析
(1)下料找方不准确。
(2)风管两相对面的长度及宽度不相等。
(3)风管四角处的联口角型咬合或转角咬口宽度不相等。
(4)咬口受力不均。
3.预防措施
(1)材料找方划线后,检查每片宽度、长度及对角线的尺寸,对超出误差范围的尺寸应予以校正。
(2)下料后将风管相对面的两片重合起来,检查其尺寸的准确性。
(3)操作时应保证咬口宽度一致。
2楼
二、矩形无法兰风管连接不严
1.现象
无法兰连接处漏风、有缝隙、松动,风管矩形断面变形。
2.原因分析
(1)风管接口搬边尺寸不一致,平整度不合乎要求,无法兰接口处不严密。
(2)风管钢板厚度薄,矩形断面尺寸过大,无法兰接口处强度低。
3.防治措施
(1)风管无法兰接口处,要求风管接口搬边宽度尺寸相等,搬边后矩形风管的4个直边应在同一个平面上,并且要求其平面与风管中心线垂直。安装后,如发现不严处,可用胶粘纸带密封。
(2)根据矩形风管断面尺寸大小,按设计及施工规范要求,选用相应的钢板厚度。
三、风管安装不直、漏风
1.现象
风管不平、不直、不正、中心偏移,法兰口连接不严密,风管系统风量减小。
2.原因分析
(1)各风管支架、吊卡位置标高不一致,间距不相等,受力不均。风管因自重影响,安装后产生弯曲。
(2)法兰与风管中心轴线不垂直。
(3)法兰互换性差。
(4)法兰平整度差,螺栓间距大,螺栓松紧度不一致。
(5)法兰垫料薄,接口有缝隙。
(6)法兰管口翻边宽度小。
(7)风管咬口开裂。
(8)室外安装风管咬口缝渗水。
3.防治措施
(1)按质量标准调整风管支架和吊卡位置标高,加长吊杆丝扣长度,使托、吊卡受力均匀。
(2)法兰与风管垂直度偏差小时,可加厚法兰垫控制法兰螺栓松紧度。偏差大时,则需对法兰重新找方铆接。
(3)增加法兰螺栓孔数量。螺栓孔可扩孔1—2mm。
(4)加厚法兰垫,以调整螺栓松紧度。弹性小的垫料可作整体垫或作成45度对接,并用密封胶粘接;弹性大的垫料可搭接。
(5)风管与法兰周圈缝隙用密封胶封闭。
(6)咬口开裂处用铆钉铆接后,再用密封胶封闭或焊接。
(7)室外风管安装,咬口逢在底部。圆形弯头为单立咬口时,双口应在上,单口在下。对漏雨处可用焊接或万能胶粘补。
回复
3楼
四、正压送风达不到要求
1.现象
有防火要求的楼梯间和楼梯间前室,经测定,正压送风的风压和风量达不到要求,满足不了发生火灾时人员安全疏散的要求。
2.原因分析
(1)正压送风机选型过小。
(2)采用砖砌或混凝土风道,风道内表面未抹灰,表面粗糙,甚至漏风。
(3)前室和楼梯间未安防火门或防火门的密闭性差,使其不能保持余压或余压值达不到要求。
3.防治措施
(1)设计应严格按照规范要求,经计算后选用合适的正压送风机。
(2)砖或混凝土风道尺寸过小使抹灰困难,应采取边砌砖边抹灰的方法,不能以未抹灰的竖井作为风道。
(3)作为消防通道的疏散楼梯和楼梯间前室,应安装密闭性较好的防火门,才能在其内保持应有的正压值。
回复
4楼
五、柔性短管影响通风效果
1.现象
柔性短管出现扭曲、塌凹、折叠,减小了风管断面尺寸,影响了通风效果。
2.原因分析
(1)风机进出口与风管不同径,柔性短管作为大小头使用。
(2)风机进出口与风管不同心,柔性短管作为偏心连接管使用。
(3)柔性短管过长,负压段的柔性短管发生了吸入性塌凹。
(4)有防火要求的通风系统,为达到阻燃的要求,柔性短管外面涂上了防火漆、防火涂料等,柔性短管的折皱成了永久变形,既减小了风管断面,又减弱了隔振、降噪功能。
3.预防措施
(1)柔性短管的作用是隔振和降噪,不能兼作他用,应另设大小头和偏心管等管件。
(2)柔性短管过长则难免折叠,其长度应视风管断面尺寸而定,一般为150—250mm,断面大则长,断面小则短。负压段的风管可短一些,安装得紧一些。
(3)对于有防火要求的柔性短管,其材质可选用玻璃布、三防布、可伸缩铝箔等不燃材料制作。
回复
5楼
六、百叶送风口调节不灵活
1.现象
叶片不平行,固定不稳,产生颤动,安装不平、不正。
2.原因分析
(1)外框叶片轴孔不同心,中心偏移。
(2)外框与叶片铆接过紧或过松。
(3)墙上预留风口位置不正。
3.防治措施
(1)中心偏移不同心的轴孔,焊死后重新钻孔。
(2)叶片铆接过紧时,可连续搬动叶片使其松动。铆接过松可继续铆接,其松紧程度以在风口出风风速6m /s下,叶片不动不颤,用手可轻轻搬动为宜。
(3)加大预留孔洞尺寸。
七、离心式通风机低部存水
1.现象
离心式通风机低部存水,风机外壳容易锈蚀,送风含湿量大。
2.原因分析
(1)由于挡水板过水量过大,水滴随空气带入通风机。
(2)经空调器处理的空气,进入通风机时,由于某种原因,空气状态参数发生变化,有水分由空气中析出,使通风机底部存水。
3.防治措施
(1)调整挡水板安装质量,使过水量控制在允许范围内。
(2)在通风机底部最低点加¢15泄水管,并用截止阀门控制,定期放水。
回复
6楼
八、轴流式通风机运转时不能排风
1.现象
轴流式通风机运转时无风量排出。
2.原因分析
(1)安装时与气流方向相反。
(2)叶轮反转。电源接通后没有作叶轮反、正转试验。
3.防治措施
(1)按气流方向安装。
(2)反转时,三相电源倒换其中一相。
九、柜式空调机组试调冷量不足
1.现象
柜式空调机组试调冷量不足。
2.原因分析
(1)制冷机效率低。
(2)制冷剂充灌量不足。
(3)蒸发器表面全部结霜。
(4)冷凝器中冷却水温度高。
(5)膨胀阀开启过大或过小。
3.防治措施
(1)检修机组更换零件。
(2)按设计要求加足制冷剂。
(3)检验风机叶轮旋转方向,调整三角带松紧度,清洗空气过滤器,调整新风、回风和送风阀门。
(4)加大水量或调整冷却水温度。
(5)按设计蒸发温度调节膨胀阀开启程度。
回复
7楼
十、吊装管道风机振动
1.现象
吊装管道风机运转时振动。噪声较大。
2.原因分析
(1)未按规定设置隔振吊架。
(2)隔振吊架不合格。
(3)管道风机安装偏斜。
(4)风机叶片变形或与机客碰撞。
3.防治措施
(1)管道风机吊装应设置隔振吊架,不能用普通吊架。
(2)减振器对称安装在风机吊架上效果更好。
(3)管道风机必须安装平正,其机身纵、横向的水平度允许偏差不得大于千分之0.2。
(4)管道风机安装前,应仔细检查风机的叶片是否变形,叶轮与机客的间隙是否合乎设备技术文件的要求。叶片校正时,不得将叶片随意卸下,以防止位置错乱破坏转子的平衡性。若叶片需更换,更换完毕后应作静平衡和动平衡试验。