通风空调工程常见质量通病与防治
waterfu
waterfu Lv.6
2006年05月09日 11:35:16
来自于中央空调
只看楼主

一、矩形风管对角线不相等1.现象风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。2.原因分析(1)下料找方不准确。(2)风管两相对面的长度及宽度不相等。(3)风管四角处的联口角型咬合或转角咬口宽度不相等。(4)咬口受力不均。3.预防措施(1)材料找方划线后,检查每片宽度、长度及对角线的尺寸,对超出误差范围的尺寸应予以校正。(2)下料后将风管相对面的两片重合起来,检查其尺寸的准确性。

一、矩形风管对角线不相等
1.现象
风管表面不平,两相邻表面互不垂直,两相对表面互不平行,两端口平面不平行。
2.原因分析
(1)下料找方不准确。
(2)风管两相对面的长度及宽度不相等。
(3)风管四角处的联口角型咬合或转角咬口宽度不相等。
(4)咬口受力不均。
3.预防措施
(1)材料找方划线后,检查每片宽度、长度及对角线的尺寸,对超出误差范围的尺寸应予以校正。
(2)下料后将风管相对面的两片重合起来,检查其尺寸的准确性。
(3)操作时应保证咬口宽度一致。
免费打赏
waterfu
2006年05月09日 11:35:43
2楼
二、矩形无法兰风管连接不严
1.现象
无法兰连接处漏风、有缝隙、松动,风管矩形断面变形。
2.原因分析
(1)风管接口搬边尺寸不一致,平整度不合乎要求,无法兰接口处不严密。
(2)风管钢板厚度薄,矩形断面尺寸过大,无法兰接口处强度低。
3.防治措施
(1)风管无法兰接口处,要求风管接口搬边宽度尺寸相等,搬边后矩形风管的4个直边应在同一个平面上,并且要求其平面与风管中心线垂直。安装后,如发现不严处,可用胶粘纸带密封。
(2)根据矩形风管断面尺寸大小,按设计及施工规范要求,选用相应的钢板厚度。
三、风管安装不直、漏风
1.现象
风管不平、不直、不正、中心偏移,法兰口连接不严密,风管系统风量减小。
2.原因分析
(1)各风管支架、吊卡位置标高不一致,间距不相等,受力不均。风管因自重影响,安装后产生弯曲。
(2)法兰与风管中心轴线不垂直。
(3)法兰互换性差。
(4)法兰平整度差,螺栓间距大,螺栓松紧度不一致。
(5)法兰垫料薄,接口有缝隙。
(6)法兰管口翻边宽度小。
(7)风管咬口开裂。
(8)室外安装风管咬口缝渗水。
3.防治措施
(1)按质量标准调整风管支架和吊卡位置标高,加长吊杆丝扣长度,使托、吊卡受力均匀。
(2)法兰与风管垂直度偏差小时,可加厚法兰垫控制法兰螺栓松紧度。偏差大时,则需对法兰重新找方铆接。
(3)增加法兰螺栓孔数量。螺栓孔可扩孔1—2mm。
(4)加厚法兰垫,以调整螺栓松紧度。弹性小的垫料可作整体垫或作成45度对接,并用密封胶粘接;弹性大的垫料可搭接。
(5)风管与法兰周圈缝隙用密封胶封闭。
(6)咬口开裂处用铆钉铆接后,再用密封胶封闭或焊接。
(7)室外风管安装,咬口逢在底部。圆形弯头为单立咬口时,双口应在上,单口在下。对漏雨处可用焊接或万能胶粘补。
回复
waterfu
2006年05月09日 11:36:04
3楼
四、正压送风达不到要求
1.现象
有防火要求的楼梯间和楼梯间前室,经测定,正压送风的风压和风量达不到要求,满足不了发生火灾时人员安全疏散的要求。
2.原因分析
(1)正压送风机选型过小。
(2)采用砖砌或混凝土风道,风道内表面未抹灰,表面粗糙,甚至漏风。
(3)前室和楼梯间未安防火门或防火门的密闭性差,使其不能保持余压或余压值达不到要求。
3.防治措施
(1)设计应严格按照规范要求,经计算后选用合适的正压送风机。
(2)砖或混凝土风道尺寸过小使抹灰困难,应采取边砌砖边抹灰的方法,不能以未抹灰的竖井作为风道。
(3)作为消防通道的疏散楼梯和楼梯间前室,应安装密闭性较好的防火门,才能在其内保持应有的正压值。
回复
waterfu
2006年05月09日 11:36:22
4楼
五、柔性短管影响通风效果
1.现象
柔性短管出现扭曲、塌凹、折叠,减小了风管断面尺寸,影响了通风效果。
2.原因分析
(1)风机进出口与风管不同径,柔性短管作为大小头使用。
(2)风机进出口与风管不同心,柔性短管作为偏心连接管使用。
(3)柔性短管过长,负压段的柔性短管发生了吸入性塌凹。
(4)有防火要求的通风系统,为达到阻燃的要求,柔性短管外面涂上了防火漆、防火涂料等,柔性短管的折皱成了永久变形,既减小了风管断面,又减弱了隔振、降噪功能。
3.预防措施
(1)柔性短管的作用是隔振和降噪,不能兼作他用,应另设大小头和偏心管等管件。
(2)柔性短管过长则难免折叠,其长度应视风管断面尺寸而定,一般为150—250mm,断面大则长,断面小则短。负压段的风管可短一些,安装得紧一些。
(3)对于有防火要求的柔性短管,其材质可选用玻璃布、三防布、可伸缩铝箔等不燃材料制作。
回复
waterfu
2006年05月09日 11:36:49
5楼
六、百叶送风口调节不灵活
1.现象
叶片不平行,固定不稳,产生颤动,安装不平、不正。
2.原因分析
(1)外框叶片轴孔不同心,中心偏移。
(2)外框与叶片铆接过紧或过松。
(3)墙上预留风口位置不正。
3.防治措施
(1)中心偏移不同心的轴孔,焊死后重新钻孔。
(2)叶片铆接过紧时,可连续搬动叶片使其松动。铆接过松可继续铆接,其松紧程度以在风口出风风速6m /s下,叶片不动不颤,用手可轻轻搬动为宜。
(3)加大预留孔洞尺寸。
七、离心式通风机低部存水
1.现象
离心式通风机低部存水,风机外壳容易锈蚀,送风含湿量大。
2.原因分析
(1)由于挡水板过水量过大,水滴随空气带入通风机。
(2)经空调器处理的空气,进入通风机时,由于某种原因,空气状态参数发生变化,有水分由空气中析出,使通风机底部存水。
3.防治措施
(1)调整挡水板安装质量,使过水量控制在允许范围内。
(2)在通风机底部最低点加¢15泄水管,并用截止阀门控制,定期放水。
回复
waterfu
2006年05月09日 11:37:08
6楼
八、轴流式通风机运转时不能排风
1.现象
轴流式通风机运转时无风量排出。
2.原因分析
(1)安装时与气流方向相反。
(2)叶轮反转。电源接通后没有作叶轮反、正转试验。
3.防治措施
(1)按气流方向安装。
(2)反转时,三相电源倒换其中一相。
九、柜式空调机组试调冷量不足
1.现象
柜式空调机组试调冷量不足。
2.原因分析
(1)制冷机效率低。
(2)制冷剂充灌量不足。
(3)蒸发器表面全部结霜。
(4)冷凝器中冷却水温度高。
(5)膨胀阀开启过大或过小。
3.防治措施
(1)检修机组更换零件。
(2)按设计要求加足制冷剂。
(3)检验风机叶轮旋转方向,调整三角带松紧度,清洗空气过滤器,调整新风、回风和送风阀门。
(4)加大水量或调整冷却水温度。
(5)按设计蒸发温度调节膨胀阀开启程度。
回复
waterfu
2006年05月09日 11:37:29
7楼
十、吊装管道风机振动
1.现象
吊装管道风机运转时振动。噪声较大。
2.原因分析
(1)未按规定设置隔振吊架。
(2)隔振吊架不合格。
(3)管道风机安装偏斜。
(4)风机叶片变形或与机客碰撞。
3.防治措施
(1)管道风机吊装应设置隔振吊架,不能用普通吊架。
(2)减振器对称安装在风机吊架上效果更好。
(3)管道风机必须安装平正,其机身纵、横向的水平度允许偏差不得大于千分之0.2。
(4)管道风机安装前,应仔细检查风机的叶片是否变形,叶轮与机客的间隙是否合乎设备技术文件的要求。叶片校正时,不得将叶片随意卸下,以防止位置错乱破坏转子的平衡性。若叶片需更换,更换完毕后应作静平衡和动平衡试验。
回复
waterfu
2006年05月09日 11:38:29
8楼
大家如果觉得有帮助的话就顶一下吧.