论文简介: 摘要 以上海通用汽车有限公司制冷站为例,比较了一次泵和二次泵变流量系统的能耗,结果表明,一次泵系统的耗电量仅为二次泵系统的68 %。关键词 一次泵 二次泵 变流量 变频控制 附件名:2011611306893679909.zip 文件大小:140K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

摘要 以上海通用汽车有限公司制冷站为例,比较了一次泵和二次泵变流量系统的能耗,
结果表明,一次泵系统的耗电量仅为二次泵系统的68 %。
关键词 一次泵 二次泵 变流量 变频控制



附件名:2011611306893679909.zip

文件大小:140K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
summer_cad
2011年08月04日 09:26:15
2楼
由此可见一个问题
变频技术的性价比不是很高
回复
meilanhou
2011年08月21日 14:51:35
3楼
文章的结论是:一次泵变流量比二次泵变流量节约水泵能耗32%,二次泵变流量比二次泵定流量节约水泵耗能26%。