关于设置高位水箱的疑问
wujianlin001
2011年06月01日 09:32:53
只看楼主

《建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,消防用水可以从消防水池内获得,水箱内的水已经失去意义,请各位专家探讨消防水箱设置的必要性。
免费打赏
yibasiba
2011年06月01日 12:19:44
2楼
根据8.6.9条水泵是30秒内启动,消防用水可以从消防水池内获得
——这个是理想状态,真正失火时的极端状况可能是泵启动不了,只有靠高位水箱保证10min的时间,10min后消防队到达
回复
wujianlin001
2011年06月01日 12:47:13
3楼
10分钟消防队员就能到达了吗,那你的意思是消防水池就没有用了。还是只是作为一种更安全的角度才设高位水箱的?如果是这样,那真的要探讨探讨水箱设置的必要性了。
回复
lphf
2011年06月02日 13:46:50
4楼
以前看过一个文章,说东京的屋顶消防水箱只有1吨。30秒消防泵启动,屋顶消防水箱的确没有必要那么大。但是国家规范这样只有遵循。
回复