论文简介: 进行了 6根玻璃纤维布 (GFRP)加固的钢筋混凝土梁梁端锚固试验和 3根对比梁的试验研究 .试验中变化的参数为混凝土强度等级、配筋率、加固量、剪跨比 .针对不同的加固层数采用了端部U型箍、剪跨区内U型箍、剪跨区内U型全包 3种梁端锚固形式 .分析了梁端锚固形式对玻璃纤维布加固的钢筋混凝土梁破坏形态及极限荷载的影响 .试验结果表明 ,经玻璃纤维布加固的钢筋混凝土梁抗弯承载力提高较多 ,加固效果明显 ,梁端有无锚固条对加固梁的极限荷载及破坏形态有显著影响 .对于剪跨比小的加固梁 ,梁端锚固条不仅可以防止发生剥离破坏 ,而且还改善了梁的延性.
进行了 6根玻璃纤维布 (GFRP)加固的钢筋混凝土梁梁端锚固试验和 3根对比梁的试验研究 .试验中变化的参数为混凝土强度等级、配筋率、加固量、剪跨比 .针对不同的加固层数采用了端部U型箍、剪跨区内U型箍、剪跨区内U型全包 3种梁端锚固形式 .分析了梁端锚固形式对玻璃纤维布加固的钢筋混凝土梁破坏形态及极限荷载的影响 .试验结果表明 ,经玻璃纤维布加固的钢筋混凝土梁抗弯承载力提高较多 ,加固效果明显 ,梁端有无锚固条对加固梁的极限荷载及破坏形态有显著影响 .对于剪跨比小的加固梁 ,梁端锚固条不仅可以防止发生剥离破坏 ,而且还改善了梁的延性.