@50箍筋没见过,有木有?
jorlinm
jorlinm Lv.5
2011年06月01日 07:55:05
来自于PKPM
只看楼主

PKPM挑梁计算出来的箍筋是6@50的钢筋,间距也太小了,不知道是什么原因?迷惑中,是计算错误吗?这种情况发生在砌体结构中,悬挑梁下无构造柱,我计算试过了,倘若有构造柱,箍筋6根150,若挑梁下无构造柱,就会配出6根75的,另外问一下,6根75 可以手动改成8根100的吧,我图都出了,不知道有何隐患?求解答。。。[ 本帖最后由 jorlinm 于 2011-6-2 15:01 编辑 ]

PKPM挑梁计算出来的箍筋是6@50的钢筋,间距也太小了,不知道是什么原因?迷惑中,是计算错误吗?


这种情况发生在砌体结构中,悬挑梁下无构造柱,我计算试过了,倘若有构造柱,箍筋6根150,若挑梁下无构造柱,就会配出6根75的,另外问一下,6根75 可以手动改成8根100的吧,我图都出了,不知道有何隐患?求解答。。。

[ 本帖最后由 jorlinm 于 2011-6-2 15:01 编辑 ]
免费打赏
天柱
2011年06月01日 12:02:38
2楼
纵筋是不是太细了?或者是梁高太小了。
回复
miao9527
2011年06月01日 14:33:28
3楼
这个还真么见过哈
回复
yueyue_niao
2011年06月01日 17:29:37
4楼
不该是软件的问题,先找自己的原因吧
回复
hdch617
2011年06月01日 17:49:44
5楼
真没大见过,加大梁截面试试
回复
pentenchour
2011年06月01日 20:20:33
6楼
很小的箍筋
回复
zqyyn
2011年06月02日 09:14:20
7楼
觉得是输入有误,建议查下
回复
jorlinm
2011年06月02日 15:02:43
8楼
不是 这个原因。。。
回复
xiaoyv5883
2011年06月02日 16:53:13
9楼
这种情况没碰到过,应该没问题。
回复
xiaoyangxiaoyang
2011年06月02日 17:11:49
10楼
计算是没问题的,PKPM的配筋是按计算的,但你设计人员可以人为把间距变大,哈,当然钢筋也要变大
回复
zhujiguang1003
2011年06月02日 18:28:28
11楼
太小了吧 有点不太可能
回复