一高层地下一层战时为二等人员掩蔽所,掩蔽人员为700人,设清洁式,滤毒式,隔绝式送风,清洁式送风量按不小于5m3 /h.p计算,滤毒式送风量按不小于2.5m3 /h.p计算.超压排风.我看不明白图纸,风管先从扩散室进进来,再经过滤毒室,再进入送风机房并和电动脚踏两用风机相连,然后再接入送风管。同时扩散室和竖井之间有一个自垂排气活门。该活门开启方向朝向竖井,也就是说如果扩散室压力过大,那么就会将活门顶开,往竖井内泄压。问题出现了,既然风管接入扩散室内,从扩散室里抽风,那么扩散室肯定会是负压,如果是负压,活门就不会开启,根本就不会有空气进入,这样的话岂不是无法抽风了。请大家指点一下。另外上面说到的三种通风方式如何进行的,也请各位指点一下。非常感谢。我把图纸也上传了。
