【求助】两台相同电机,总空开可否舍去?
sunsf531
sunsf531 Lv.2
2011年05月31日 16:37:52
只看楼主

设计上是一个总空开带两个相同电机,2个电机分别有各自空开。两电机有时会单独运行,可否把总空开去掉换成接线端子?我是做设计的,不想去掉总空开,但是没找到依据。那帮做设备的就想降低成本,出了问题肯定是电气背黑锅...求大家帮忙看看

设计上是一个总空开带两个相同电机,2个电机分别有各自空开。
两电机有时会单独运行,可否把总空开去掉换成接线端子?
我是做设计的,不想去掉总空开,但是没找到依据。
那帮做设备的就想降低成本,出了问题肯定是电气背黑锅...
求大家帮忙看看
免费打赏
oldcatt
2011年06月01日 22:00:39
12楼
学习中,
回复
fz633348
2011年06月01日 23:16:03
13楼
不应去掉,让他去学学电气再说话。
回复
岛泉
2011年06月02日 09:24:28
14楼
6#楼的看法可取.
回复
houzaixiang
2011年06月02日 10:32:23
15楼
电气供电一般是三级供电,两级保护
回复
yxy19800921
2011年06月02日 16:50:48
16楼
你是设计你最大,要改他们改,你按规定做肯定没有错。
回复
零点九九
2011年06月02日 19:54:52
17楼
应该对两台电机设空开保护,若用两台设备同时开的话,如果一只空开控制两台电机,其中一台发生故障,将会影响另一台电机的正常运行.根据楼主的说法,一只空开整定值不好调节,保护不了.建议楼主仔细学习一下相关规范,切勿再犯如此低级的错误.
回复
yongzhian
2011年06月02日 20:38:54
18楼
支持6楼所说法
回复
zrm444
2011年06月03日 21:55:21
19楼
LZ去百度一下啊!可能会有你想要的规范哦!
回复
anpeng2010
2011年06月04日 22:52:40
20楼
方法可用 但应该抵制 现在设计者水平参差不齐 建议查规范 行业标准 不要危害使用单位
回复
niswewei
2011年06月05日 08:37:07
21楼
学习咯啊
回复